Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.12.2013 Пользователь №: 36887 |
Доброго всем вечера. Подскажите пожалуйста почему мог сгореть фазокомпенсирующий конденсатор Electronicon 60 мкф. Установлен на входе цепи состоящей из 14 люминесцентных ламп мощностью 58 Вт. Лампы установлены в рекламном световом коробе. Короб эксплуатируется на улице, слабогерметичен.
Сообщение отредактировал alex811 - 10.12.2013, 22:23 |
|
|
![]() |
11.12.2013, 13:33
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Не расчитан на такие токи.
При таких токах нужны спецальные кондесаторы. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.12.2013, 13:35 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
alex811 причина возгорания 10.12.2013, 22:18
uvk2 Сгорел - это как? Пробой, обрыв, или действительно... 11.12.2013, 12:34
alex811 Сгорел прям сгорел. Стоят обычные дросселя.
Кста... 11.12.2013, 18:28
savelij® ЦитатаДолжен ведь был сработать автомат и отрубить... 11.12.2013, 18:56
Мастер Джу Цитата(savelij® @ 11.12.2013, 22:56) Прич... 11.12.2013, 19:20
Volt380 и что ему будет? 11.12.2013, 20:37
Мастер Джу Попробуйте,у меня один идиот на работе включил.
Че... 11.12.2013, 20:53
Volt380 Цитата(Мастер Джу @ 11.12.2013, 21:53) По... 12.12.2013, 7:37
haramamburu Мастер Джу, вам бы книжки писать... жанре "ба... 11.12.2013, 23:46
Мастер Джу Выглядел примерно как в посте № 4. 12.12.2013, 4:59
Мастер Джу Я тоже так раньше думал...
А если подумать хорошо.... 12.12.2013, 8:54
Volt380 Цитата(Мастер Джу @ 12.12.2013, 8:54) Сам... 12.12.2013, 21:50
Сунцов Денис Я вообще не люблю разного рода кондеры на входе - ... 12.12.2013, 9:43
BR2009 Возможно был скачек напряжения.
Так, для большинс... 12.12.2013, 13:02
BR2009 МБГЧ можно выбрать на 250в для МБГО рабочее напряж... 13.12.2013, 9:11
Rezo Цитата(BR2009)....надо учитывать максимальное напр... 13.12.2013, 11:42
Roman D Конденсаторы могут греться от гармоник в сети. 13.12.2013, 11:42
Rezo Цитата(Roman D @ 13.12.2013, 9:42) Конден... 13.12.2013, 11:43
Мастер Джу Цитата(Volt380 @ 13.12.2013, 1:50) подожд... 14.12.2013, 14:00
Roman D Попытка применить стандартное советское ККУ с конд... 14.12.2013, 19:29
выродок Это такой же конденсатор,верно,который используетс... 14.12.2013, 19:45![]() ![]() ![]() |
|