Испытание измерительных трансформаторов напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Испытание измерительных трансформаторов напряжения |
9.7.2013, 12:03
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 12.12.2012 Пользователь №: 29646 |
День добрый.
Столкнулся с проблемой - не могу понять методику испытания измерительных трансформаторов напряжения. имеем трансформаторы 3*ЗНОЛП-6 у3. согласно ПУЭ 1,8,18 необходимо провести испытание повышенным напряжением первичку и вторичку. со вторичкой все вроде понятно - киловольт подали на замкнутые обмотки вторички не отключая проводов - время минута. это если одby из выводов не землится. если землится то его отключаем от земли. Так? А что делать с первичкой. второй вывод первичной обмотки - посажен на глухо на корпус. Если мы будем прикладывать в одному входу то испытаем не изоляцию и первичную обмотку. по логике вещей надо демонтировать трансформатор напряжения из ячейки и проводить испытания. так? или я что то не понимаю в них. |
|
|
![]() |
9.12.2013, 12:06
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2013 Пользователь №: 36864 |
Вобщем так.
РД-34.45-51.300-97 Раздел 8 "Трансформаторы напряжения" пункт 8.1.2 П. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц Таблица 6.1 Для трансформаторов напряжения 28.8 (33.3) кВ (т.е. ЗНОЛП - это 28.8 кВ Далее в РЭ ЗНОЛП-6 (10) № 1ГГ.671 241.000 РЭ Даны рекомендации по испытаниям повышенным напряжением Пунк 6.3 РЭ и ссылка на схему рис. Г.1 В приложении Г дана схема испытания рис. Г.1 Подавайте 28 кВ 50Гц как написано в РЭ. |
|
|
lexx_aleksey Испытание измерительных трансформаторов напряжения 9.7.2013, 12:03
Andreywitaljevich При измерении изоляции первичной обмотки ТН, перви... 9.7.2013, 19:53
Uran Никогда не напрягался по поводу испытания повышенн... 9.7.2013, 20:08
Гость_Александр_* РД- Объемы и нормы испытаний
раздел "Трансфор... 9.12.2013, 11:32
ЛЕША Цитата(pickuper220 @ 9.12.2013, 16:06) Во... 9.12.2013, 12:25
dimone493 Мужики, пожалуйста, внимательно читайте Правила, с... 23.12.2013, 21:49![]() ![]() ![]() |
|