Релейная защита транса ТМ-25/10/0.4 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Релейная защита транса ТМ-25/10/0.4 |
5.12.2013, 18:11
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 |
Установлен трансформатор ТМ-25/10/0.4 вся нагрузка однофазная - питает несколько частных домов, из нагрузки бывает трансформаторная сварка, насосы с однофазными двигателями, болгарки и прочее. Сайчас в каждой фазе установлен черный однополюсный карболитовый автомат АЕ2044 номиналом 40А производства 80х - начала 90х годов "СССР" автоматы устанвлены недавно, имеют нормальное состояние. Указана отсечка - 12 lн.
Вопрос стоит в том насколько надёжны эти автоматы и есть ли резон заменить их на чтото современное из однополюсных - типа Moeller, Shnider, Hager, ABB характеристики D. Современные однополюсные в разы меньше этих что немнога смущает, а также немного смущает цена современных автоматов с характеристикой D в районе 15-20$ за штуку, посоветуйте может есть смысл в характеистике С которая дешевле. Также стоит небольшой ворос о номинале автомата, электрик утверждает что для такого транса с учётом возможных недолгих перегрузок в 40% нада ставить автомат с номинлом 50 ампер а не 40. Максимальная длинна линии 300 метров проводом 4х А-35 Сообщение отредактировал GeForce - 6.12.2013, 21:59 |
|
|
![]() |
8.12.2013, 15:01
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Что бы строить селективность надо знать токи к.з.
По моим прикидка в конце линии Iк.з будет не более 200А. При перехлесте в конце 300 метровой линии АЕ2044 40А может не откючиться. Что касается марки автомата. Учитывая, что автоматы стоят прямо за трансом, их нужно расчитывать на максимальную отключающую способность. Для этого нужно знать ток трехфазного короткого замыкания за транформатором. Если вы решите запитать какую-либо трехфазную нагрузку, на голове линии надо ставить трехфазный автомат. К тому же, кто последний раз прогружал эти АЕ? Может они уже давно деревяшки? Сообщение отредактировал Джин - 8.12.2013, 15:02 -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
9.12.2013, 1:40
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 |
Что бы строить селективность надо знать токи к.з. По моим прикидка в конце линии Iк.з будет не более 200А. При перехлесте в конце 300 метровой линии АЕ2044 40А может не откючиться. Верны ли мои догадки, что хоть в этих автоматах и нет электромагнитного расцепителя, то тепловой расцепитель пускай и не мгновенно но секунд за 5-10 отключит нагрузку при КЗ? Что касается марки автомата. Учитывая, что автоматы стоят прямо за трансом, их нужно расчитывать на максимальную отключающую способность. Для этого нужно знать ток трехфазного короткого замыкания за транформатором. Если вы решите запитать какую-либо трехфазную нагрузку, на голове линии надо ставить трехфазный автомат. К тому же, кто последний раз прогружал эти АЕ? Может они уже давно деревяшки? Прогрузить их к сожалению нечем, финансы оч ограничены ... Согласен, 3-х полюсный нужен! Нагрузка только однофазная. От каждой из 3х фаз запитана отдлельная группа потребителей и выбор отдельного автомата для каждой фазы обусловлен тем, чтобы в случае сильного КЗ на линии или гдето у потребителя отрубалась только эта фаза (часть) сети и это не задевало остальных. Сообщение отредактировал GeForce - 9.12.2013, 1:40 |
|
|
GeForce Релейная защита транса ТМ-25/10/0.4 5.12.2013, 18:11
ez81 ТМ 25кВА имеет максимум нагрузки по току 36А ,у ва... 5.12.2013, 21:23
GeForce Нагрузка хоть и однофазная но разбросана примерно ... 6.12.2013, 1:58
Transformator Цитата(GeForce @ 5.12.2013, 19:11) 1) пос... 6.12.2013, 4:05
GeForce Цитата(Transformator @ 6.12.2013, 5:05) 1... 7.12.2013, 0:44
Гость сочувствующий Заголовок вопроса ТС назван так "Релейная защ... 7.12.2013, 12:24
arakl Если есть электромагнитный расцепитель( должна сто... 8.12.2013, 10:04
GeForce Разбирал один из таких автоматов, электромагнитног... 8.12.2013, 14:35
arakl Цитата(Джин @ 8.12.2013, 16:01) на голове... 8.12.2013, 16:58
Гость Цитата(Джин @ 8.12.2013, 15:01) Что бы ст... 6.10.2015, 11:41
Работник ЦитатаЕсли есть электромагнитный расцепитель( долж... 9.12.2013, 11:31
GeForce На автоматах написано именно АЕ2044, посмотрел в и... 9.12.2013, 13:31
Работник Не бывает таких без электромагнитного. 9.12.2013, 13:48
Гость сочувствующий Так, а про релейку-то будет что, а то я губы рас... 9.12.2013, 15:52
GeForce Посмотрел точно модель, на автоматах указано АЕ 20... 12.12.2013, 14:05
Работник На фото видны только дугогасительная камера, подви... 12.12.2013, 15:28
Гость_Edd_* Цитата(GeForce @ 5.12.2013, 18:11) Вопрос... 15.12.2013, 14:32
csapkod Цитата(Гость_Edd_* @ 15.12.2013, 15:32) А... 7.1.2014, 22:49
Vasyl Цитата(Гость_Edd_* @ 15.12.2013, 14:32) В... 10.1.2014, 14:55
с2н5он посчитать/измерить 6.10.2015, 13:19
Вика* Цитата(с2н5он @ 6.10.2015, 13:19) посчита... 7.10.2015, 12:31
ez81 Токи КЗ узнать расчетным путём, защиту по убывающе... 6.10.2015, 17:54
LUMBO УХЛ4 работает при установке его в помещении с иску... 7.10.2015, 8:47
с2н5он не знаю, мой бинокль до вас не берёт, схемы не вид... 7.10.2015, 17:14
Вика* с2н5он,
По ТУ нам нужно обеспечить селективно... 8.10.2015, 10:55
ez81 Про РЗи А не скажу, а в схеме не хватает РВО или О... 8.10.2015, 14:05
Вика* Цитата(ez81 @ 8.10.2015, 14:05) Про РЗи А... 9.10.2015, 9:08
ez81 Цитата(Вика* @ 9.10.2015, 9:08) А ссылку ... 9.10.2015, 17:06
Вика* Цитата(ez81 @ 9.10.2015, 17:06) ПУЭ-7 гл.... 12.10.2015, 8:54
ez81 Цитата(Вика* @ 12.10.2015, 8:54) Хм. Защи... 12.10.2015, 14:44
Вика* Цитата(ez81 @ 12.10.2015, 14:44) Вика, у... 13.10.2015, 16:09
Roman D Цитата(ez81 @ 12.10.2015, 14:44) Вика, у... 13.10.2015, 19:36
mr.energo Цитатагде взять эти токи подскажите, пожалуйста
Ес... 8.10.2015, 21:08
Pantryk ЦитатаПравда, измерен будет ток однофазного КЗ
Как... 8.10.2015, 21:28
Roman D Цитата(Pantryk @ 8.10.2015, 21:28) Как то... 8.10.2015, 21:55
ez81 кака разница, что является нагрузкой у трансформат... 13.10.2015, 19:32
ez81 2.5.124. Кабельные вставки в ВЛ должны быть защище... 13.10.2015, 19:40
Roman D Цитата(ez81 @ 13.10.2015, 18:40) 2.5.124.... 13.10.2015, 20:36![]() ![]() ![]() |
|