Выбор вводного и совет. , Расчет нагрузок

Электрон
сообщение 3.8.2007, 18:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 3.8.2007
Пользователь №: 9126



Имееться вводной щиток с автоматом 80А.
Кабель ВВГ 4*4 20м идет от него к щитку который будет стоять в офисе.
Короче нужно выбрать вводной автомат, если нужно будет запитать:
5 компов * 400ватт = 2.0кВт
2 чайника * 2000ватт = 4.0кВт
2 теплочто-то * 700ватт = 1.4кВт
8 светильников * короче там лампы по 11ватт энергосберегающие == 100ватт

вопрос какой вводной?...

я взял 50А

16 амперный автомат на 3 блока розеток (3 компа ) + если чайник пихнут
16 амперный автомат на 2 бока розеток (2 компа ) + если чайник пихнут
10 на теплочто-то + чайник если что
10 на теплочто-то + чайник если что
6 ампер на свет

короче посоветуте что и как лучше было сделать и как бы вы это сделали
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Кос
сообщение 4.8.2007, 9:44
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2006
Пользователь №: 5883



Установленная мощность 7,5 кВт. cosj не меньше 0,9. Даже если коэффициент спроса 1, в результате несложных расчетов получаем ток трехфазной сети 12,6 А. С учетом того, что групповые автоматы у Вас 16А, на вводе ставте 20А, чтобы соблюдалась селективность. Сечение кабеля это позволяет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения