![]() Теплый пол, выбивает УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Теплый пол, выбивает УЗО |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 ![]() |
Электрический теплый пол (DEVI -маты) был уложен давно, все руки не доходили поставить терморегуляторы. Один терморегулятор установил без проблем - все работает, а при подключении второго возникли трудности, при включении теплого пола выбивает УЗО. подключил все верно фаза на фазную клему, ноль на нулевую.
Вопросы: C чем это может быть связано? Можно ли поменять местами фазу и ноль на терморегуляторе? (была подобная проблема с бойлером - нужно было соблюсти фазировку иначе Узо тоже срабатывало) Или это проблема терморегулятора? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Совет - внимательнее в следующий раз подключайте, чтобы не ломать ни себе ни нам голову.
Поздравляю Вас с верной диагностикой . По поводу проверки изоляции. Мультиметр не дает картины по изоляции. С помощью него можно выявить точно есть замыкание или может быть и нет. Мегаомметр измеряет сопротивление напряжением 500, 1000 В постоянного тока и поэтому можно по его показаниям говорить увереннее. Что касается значений споротивлений. Норма для сетей до 1 кВ - 0,5 МОм. Но и это говорит лишь о жизнеспособности изоляции. Часто кабели, электродвигатели с изоляцие 0,1-0,3 МОм работают. Но не очень долго. В то же время и при значениях в десятки МОм может произойти КЗ. Все относительно. При этом есть действующие оборудование 10 кВ с изоляцией от 1 МОма. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 22:17 |
|
![]() |