Недавно мне сказали электрики из электросети, что необходимо устанавливать счетчик прямого включения чтобы в него были заведены провода непосредственно идущие от точки балансового присоединения. То есть если, к примеру, в дом идет спуск с опоры (фаза и ноль) выполненый проводом СИП то именно его я должен и завести в счетчик, без всяких переходов на медные провода через "орехи" или другую линейную арматуру и никаких распаек не должно быть. Дескать сейчас если выполнить такие распайки счетчик не опломбируют. Собственно вопрос - это правда? Просто не нашел на какие пункты нормативнотехнических документов могут ссылаться такие требования. Вот в ПУЭ например вот что нашел: 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться комутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику...
|
|
|
![]() |
2.12.2013, 13:20
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 |
В 6 ПУЭ 1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
|
|
|
Nomatter Допускается ли такая установка счетчика? 2.12.2013, 12:59
с2н5он Цитата(next @ 2.12.2013, 14:20) не допуск... 2.12.2013, 17:09
next Цитата(с2н5он @ 2.12.2013, 17:09) а речь ... 2.12.2013, 18:33
Работник Так и делаем, но автомат перед счетчиком всегда ес... 2.12.2013, 13:24
с2н5он Если я правильно понял, то ТС о соединении на изо... 2.12.2013, 20:12
Nomatter Цитата(с2н5он @ 2.12.2013, 21:12) Если я ... 2.12.2013, 23:38
arakl До учетной ячейки (ЩУ).
1. Провод должен быть визу... 3.12.2013, 10:48![]() ![]() ![]() |
|