в ванной комнате для установки вентилятора электрик заделал подвесной потолок и вывел оттуда только фазу, при попытке взять нуль с розетки срабатывает узо, поэтому вынужденно подключил ноль к земле от розетки, какие последствия?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
artem12345
сообщение 2.8.2007, 8:10
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 1.8.2007
Пользователь №: 9112



от вентилятора идут два проводника (ноль и фаза) просто один из проводников вместо нуля розетки был подключен к земле розетки, а фаза взята от освещения, когда ноль вентилятора цеплял к нулю розетки срабатывало узо (утечки быть не может т.к. проводник цельный и проверял, цеплял другой провод). поэтому подскажите если земля вместо нуля, то какие последствия могут быть для меня или соседей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 2.8.2007, 9:11
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата(artem12345 @ 2.8.2007, 9:10) *
от вентилятора идут два проводника (ноль и фаза) просто один из проводников вместо нуля розетки был подключен к земле розетки, а фаза взята от освещения, когда ноль вентилятора цеплял к нулю розетки срабатывало узо (утечки быть не может т.к. проводник цельный и проверял, цеплял другой провод). поэтому подскажите если земля вместо нуля, то какие последствия могут быть для меня или соседей

Скорее всего у Вас розетка подключена через свое УЗО, а на освещение УЗО не стоит. Поэтому, и получается дисбаланс тока через УЗО розетки: по нулю течет больше чем по фазе.
Сделайте нормальную схему подключения вентилятора (либо фаза и ноль от освещения, либо от розетки). А использовать РЕ проводник в качестве рабочено нулевого - недопустимо.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы