Хочу заменить старый (советский) пакетник с пробками на автоматические выключатели.
От шкафа пойдёт 4 ответвления. Основные требования: к первой линии будет подключено устройство мощностью в 4,5кВт, ко второй - уст-ва в совокупности на 3-4 кВт. Ещё две линии - обычные бытовые. Меня интересует какие выключатели покупать с учётом моих требований? |
|
|
![]() |
1.12.2013, 12:24
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Так сразу бы и сказали, что СИП! (хотя, про двухжильный СИП впервые слышу. Четыре жилы, наверное?). Нагрузку конкретную дайте - однофазная, или трёхфазная. Мощность в кВт - не совсем то. Надо ВА / вар знать. Что конкретно на первой линии, и на второй будет "сидеть"? А пока скажу так: первые две линии защищать автоматом 25 (32?) Ампера, бытовые - не более 16 А.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 1.12.2013, 12:26 -------------------- |
|
|
1.12.2013, 12:36
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.12.2013 Пользователь №: 36774 |
Так сразу бы и сказали, что СИП! (хотя, про двухжильный СИП впервые слышу. Четыре жилы, наверное?). Нагрузку конкретную дайте - однофазная, или трёхфазная. Мощность в кВт - не совсем то. Надо ВА / вар знать. Что конкретно на первой линии, и на второй будет "сидеть"? А пока скажу так: первые две линии защищать автоматом 25 (32?) Ампера, бытовые - не более 16 А. Может и четыре жилы ( я в этом не очень разбираюсь, главное что проводка новая и сечение не менее 16 (это точно) На первую линию будет подключён водонагревательный тэн мощность 4,5 кВт (нагрузка наверное однофазная (!). Меня конкретно интересовало ставить выключатель на 25А или на 32А, потому что по моему мнению дилетанта, чем мощнее - тем лучше |
|
|
Гость_Андрей_* Пакетник 1.12.2013, 12:02
с2н5он Цитата(Гость_Андрей_* @ 1.12.2013, 13:02)... 1.12.2013, 12:04
зелёный желторотик Что-то, батенька, не скромны Вы в своих пожеланиях... 1.12.2013, 12:06
Xotey Цитата(зелёный желторотик @ 1.12.2013, 12... 1.12.2013, 12:10
зелёный желторотик Цитата(Xotey @ 1.12.2013, 12:10) На перву... 1.12.2013, 12:12
Xotey Цитата(зелёный желторотик @ 1.12.2013, 12... 1.12.2013, 12:20
зелёный желторотик Четыре квадрата по меди можете смело защищать и 32... 1.12.2013, 12:38
Гость_Томас_* 4500 ватт / 200 вольт, получаем ток 20 с лишним ам... 1.12.2013, 12:44
Xotey Цитата(Гость_Томас_* @ 1.12.2013, 12:44) ... 1.12.2013, 12:49
зелёный желторотик Цитата(Гость_Томас_* @ 1.12.2013, 12:44) ... 1.12.2013, 13:10
FRAER Не сомневайтесь, бывает двухжильный сип - без несу... 1.12.2013, 15:56
зелёный желторотик Цитата(FRAER @ 1.12.2013, 15:56) 4.5/0.22... 1.12.2013, 16:04
FRAER В трехфазной понятно, что меньше...
1,4 - отношени... 1.12.2013, 20:51
зелёный желторотик Цитата(FRAER @ 1.12.2013, 20:51) В трехфа... 1.12.2013, 21:34
shpinel На линию для 4,5 кВт я бы взял кабель 4мм под авто... 1.12.2013, 21:46
FRAER Не могу вспомнить, в какой литературе читал.
Но вс... 2.12.2013, 1:05![]() ![]() ![]() |
|