Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

вывод в ремонт заземлителя , подскажите, пожалуйста, правильную последовательность переключений

Алина Овчинников...
сообщение 29.11.2013, 8:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 29.11.2013
Пользователь №: 36754



суть такова. РУ 6 кВ, отходит кабельная линия на ТП. 4
необходимо: вывести в ремонт линейный заземлитель. какова последовательность переключений и подготовки рабочего места?
(заполняю наряд допуск, важно проверить свое решение - студентка))
спасибо.
p.s. фотографию прилагаю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20131129_091322.jpg ( 410.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Евгений
сообщение 29.11.2013, 11:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата
затем с той стороны: отключить ЛВ, ЛР, ШР

А что еще забыли сделать с той стороны?

Цитата
а в ЛР-6-РП-5-5 должен быть комплект ножей, т.о. заземлили с обеих сторон

Смотрите схему - на ЛР ЗН есть только в сторону линии (и именно его Вы и выводите в ремонт)

Последовательность переключений расписываете в принципе правильно. Когда будете составлять наряд учитывайте, что это не бланк переключений, там не все операции указываются.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 7:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены