вывод в ремонт заземлителя , подскажите, пожалуйста, правильную последовательность переключений |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вывод в ремонт заземлителя , подскажите, пожалуйста, правильную последовательность переключений |
29.11.2013, 8:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.11.2013 Пользователь №: 36754 |
суть такова. РУ 6 кВ, отходит кабельная линия на ТП. 4
необходимо: вывести в ремонт линейный заземлитель. какова последовательность переключений и подготовки рабочего места? (заполняю наряд допуск, важно проверить свое решение - студентка)) спасибо. p.s. фотографию прилагаю
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
29.11.2013, 11:49
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Цитата затем с той стороны: отключить ЛВ, ЛР, ШР А что еще забыли сделать с той стороны? Цитата а в ЛР-6-РП-5-5 должен быть комплект ножей, т.о. заземлили с обеих сторон Смотрите схему - на ЛР ЗН есть только в сторону линии (и именно его Вы и выводите в ремонт) Последовательность переключений расписываете в принципе правильно. Когда будете составлять наряд учитывайте, что это не бланк переключений, там не все операции указываются. -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
Алина Овчинникова вывод в ремонт заземлителя 29.11.2013, 8:15
Евгений Это схема ПС, а схема сетей где? Нужно знать, что ... 29.11.2013, 9:01
Алина Овчинникова да, это схема РУ 6 кВ.
что с той стороны - неизве... 29.11.2013, 9:56
Джоуль Цитата(Алина Овчинникова @ 29.11.2013, 12... 16.12.2013, 15:13
Алина Овчинникова спасибо, еще раз. 29.11.2013, 19:58![]() ![]() ![]() |
|