Отключение бактерицидных светильников |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отключение бактерицидных светильников |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
27.11.2013, 11:51
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, ситуация следующая: в помещении установлены два бактерицидных облучателя, помещение имеет выход на улицу, необходимо сделать так, чтобы при открытии этой двери облучатели гасли и не загорались после закрытия двери пока не включишь выключатель. Т.е. при открытии двери автоматически выключался выключатель этих облучателей.
|
|
|
![]() |
27.11.2013, 21:06
Сообщение
#2
|
|||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
можно независимый рацепитель, но я как-то в похожей ситуации использовал обычное УЗО (можно дифавтомат). ниже изобразил оба варианта
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
||
|
|||
27.11.2013, 23:16
Сообщение
#3
|
|||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
можно независимый рацепитель, но я как-то в похожей ситуации использовал обычное УЗО (можно дифавтомат). ниже изобразил оба варианта и чтоб включить - надо в щиток идти ну и конечно автомат щелкать попусту... он не для этого предназначен надо по человечески, использовать контактор ТС, погуглите "схема нереверсивный пускатель", она вам подойдет, просто под свои нужды переделаете, а контактор обычный одно-, двух-модульный купите |
||
|
|||
28.11.2013, 17:06
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
и чтоб включить - надо в щиток идти ну и конечно автомат щелкать попусту... он не для этого предназначен надо по человечески, использовать контактор конечно, контактор - правильно, моё решение - это колхоз, однако работает исправно больше года)) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
Гость_Андрей_* Отключение бактерицидных светильников 27.11.2013, 11:51
Sist используйте дверной выключатель как кнопку стоп дл... 27.11.2013, 11:59
Гость на включение облучателей выведены два автомата, мо... 27.11.2013, 12:13
зелёный желторотик концевой выключатель в паре с магнитным пускателем 27.11.2013, 12:15
Гость_Андрей_* Цитата(зелёный желторотик @ 27.11.2013, 12... 27.11.2013, 12:18
FRAER Контактор выбираете по напряжению катушки, коммути... 27.11.2013, 12:42
Гость а если поставить концевой выключатель, за ним расц... 27.11.2013, 13:02
зелёный желторотик Volt380, дядь, ну Вы и молоток!!!
Чес... 27.11.2013, 21:49
Гость_Андрей_* Большое спасибо! 27.11.2013, 22:14
Олега Делал для оперблока, может кому сгодится, с таймер... 28.11.2013, 9:56
FRAER И еще проработает год.
Но у автомата есть паспортн... 28.11.2013, 18:56
Гость Всем спасибо за идеи. Купил магнитный пускатель за... 29.11.2013, 12:37![]() ![]() ![]() |
|