Доброго всем дня!
![]() В удостоверении по электробезопасности есть графа " Свидельство на право проведения спец. работ". Измерительная лаборатория до 1000В, в своей работе по испытанию кабеля повышенным напряжением используется только мегаомметр. Нужна ли отметка в данной графе для сотрудников, проводящих испытание? -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Нет. На работы с мегаомметром это не распростроняется. Но в некоторых РТН требуют, не оправдано.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |