Нужно ли заземлять столб с щитком?

hysteresis
сообщение 23.11.2013, 23:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 29.3.2009
Из: Московская обл.
Пользователь №: 13979



Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Помогите разрешить спор.
От опоры ВЛ-0,4кВ выполнено ответвление длиной 15 метров, трехжильным кабелем (L, N, PE) к отдельному металлическому столбу. На столбе пластиковый бокс с однополюсным автоматом и УЗО. РЕ-проводник на корпусе столба через болтовое соединение. От щитка питается несколько светильников. Владелец ВЛ-0,4 требует столб заземлить, т. е. еще забить заземление.
Насколько правомерно данное требование, если по сути выполнение зануление столба от нулевого проводника ВЛ-0,4кВ? Если можно с ссылками на нормативные документы.
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
haramamburu
сообщение 24.11.2013, 19:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Прикольно... на отпайке повторки нет.... а на опору требуют... ахренеть...
Шлите их лесом.... ваша опора - вне их зоны ответственности... и делать дополнительную повторку или нет.. ваше дело а не их!
Их дело - сделать повторку на отпайке... точнеее их обязанность..

ЗЫ.. гнать от ВЛ 3жилы... не самое лучшее решение.. но это ИМХО


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
hysteresis
сообщение 24.11.2013, 19:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 29.3.2009
Из: Московская обл.
Пользователь №: 13979



Цитата(haramamburu @ 24.11.2013, 19:02) *
ЗЫ.. гнать от ВЛ 3жилы... не самое лучшее решение.. но это ИМХО

Почему?

Кстати, у нас был случай. Стояла аналогичная железная труба с пригрузом, на ней бокс, запитаны были 6 фонарей, освещали стройку. Выполнили мы тогда повторное заземление. И видно хорошо заземлили. У них, на ВЛ ноль отвалился прямо в ТП, нагрузка, подключенная к ВЛ потащила ток через заземлители, а у нас 2,5мм приходящий. Выгорел полностью кабель.


Цитата(haramamburu @ 24.11.2013, 19:02) *
Шлите их лесом.... ваша опора - вне их зоны ответственности... и делать дополнительную повторку или нет.. ваше дело а не их!


В ТУ прописали. Трудно бодаться, иначе не подключат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 24.11.2013, 19:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(hysteresis @ 24.11.2013, 19:26) *
Почему?
Вы сделали деление N и PE на несущей жиле... состояние контакта РЕ как контролировать?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 10:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены