Два вопроса:
1. Допускается ли оставлять запас провода (СИП) в виде бухты на опоре по 0,4 кВ если да то сколько витков допускается? 2. Отключит ли рехфазный автоматический выключатель (типа ВА ... или зарубежные аналоги с ном. токами 250-400 А) ток однофазного КЗ на землю? За ранне спасибо за овтеты. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость сочувствующий_* |
23.11.2013, 13:27
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Два вопроса: . Давайте ориентироваться вот на этот пункт ПУЭ: "2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения." |
|
|
23.11.2013, 14:58
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Давайте ориентироваться вот на этот пункт ПУЭ: "2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения." Ну да... на каждой опоре будем делать "кольца" из абонентских ответвлений... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
23.11.2013, 16:21
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Ну да... на каждой опоре будем делать "кольца" из абонентских ответвлений... Ну вот скажите, пожалуйста, где здесь про " "кольца" из абонентских ответвлений... ", если речь идёт о "запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения", сколько по Вашему нужно иметь запаса для повторного подключения? |
|
|
24.11.2013, 16:26
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Ну вот скажите, пожалуйста, где здесь про " "кольца" из абонентских ответвлений... ", если речь идёт о "запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения", сколько по Вашему нужно иметь запаса для повторного подключения? Больше всего интересует при нагрузке по луюбому есть какой то норматив колец зависящий от сечения и нагрузки воизбежения перегрева бухты из-за увеличения индуктивности из-за эти самых витков |
|
|
Nomatter Вопрос о ВЛИ и автомате. 21.11.2013, 13:24
lanchakov Цитата(Nomatter @ 21.11.2013, 13:24) 2. О... 21.11.2013, 14:22
Работник 1. Запрета не встречал. Значит можно. Количество в... 21.11.2013, 14:42
haramamburu Цитата(Работник @ 21.11.2013, 14:42) Как ... 23.11.2013, 16:34
с2н5он Цитата(Nomatter @ 21.11.2013, 14:24) Два ... 21.11.2013, 15:53
Nomatter Цитата(с2н5он @ 21.11.2013, 15:53) если о... 21.11.2013, 23:22
с2н5он Цитата(Nomatter @ 22.11.2013, 0:22) На ме... 22.11.2013, 7:44
Sinus Если ВЛИ действующая, и по ней уже питается потреб... 22.11.2013, 2:09
Nomatter Цитата(Sinus @ 22.11.2013, 2:09) Но техни... 22.11.2013, 4:10
Sinus ЦитатаА с точки зрения технических нормативов не п... 22.11.2013, 12:04
с2н5он так на опоре и не складируют СИП, он же рабочий, е... 22.11.2013, 14:15
haramamburu Цитата(Гость сочувствующий @ 23.11.2013, 16... 23.11.2013, 16:26

Гость сочувствующий Цитата(haramamburu @ 23.11.2013, 16:26) Т... 23.11.2013, 16:32

Гость сочувствующий Цитата(haramamburu @ 23.11.2013, 16:26) Т... 24.11.2013, 13:35

savelij® Цитата(Гость сочувствующий @ 24.11.2013, 14... 24.11.2013, 15:25
Работник ЦитатаВы тоже не правы... КЗ автором рассматривает... 25.11.2013, 8:40![]() ![]() ![]() |
|