Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как найти пробой в высоковольтном силовом кабеле?

Viktor Listiev
сообщение 15.6.2007, 15:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 15.6.2007
Пользователь №: 8843



Здесь я вычитал некоторые способы нахождения пробоя в кабеле:
http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=714
но полного описания установок нету.
Большая просьба бывалым энергетикам помочь, дайте ссылки или хотябы поделитесь опытом. Расскажите про то чем пользуетесь, по возможности опишите, желательно с цифрами (сколько вольт, ампер, фарад...).
Схемы также приветствуются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mikael-p
сообщение 29.7.2007, 19:47
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 14.3.2006
Из: Ивангород
Пользователь №: 5063



1. работать в электроустановках выше 10 кв., может только специально обученный персонал. По наряду и т.д. и т.п. правила читай по ТБ.
2. Меришь сопротивление изоляции кабеля, вычисляешь, что к чему, т.е. межфазное или на землю.
3. Если сопротивление большое, дожигаешь кабель установкой прожига(УПА-10, ИГЛА, УП-7М2, ) какой есть. До мостика, или маленького сопротивления.
4. Ставишь прибор Р5-10 или подобный (измеритель неоднородности кабеля), по нему определяешь расстояние до места повреждения, тем самым суживаешь место поиска.
5. Если знаешь трассу кабеля то дальше, если нет ставишь генератор ГП-500 (генератор поисковый) и с приёмником определяешь трассу.
6. Если мостик металлический есть между жилами или землёй, можно попробовать тем же генератором по затуханию сигнала, в месте повреждения будет усиление сигнала, а после него, где-то метр сигнал затухнет.
7. Если имеется сопротивление то ГВИ (Генератор высоковольтный импульсный), в месте повреждения будут слышны щелчки(разряд), а так как расстояние предварительно определено(Р5-10), и трасса определена(ГП-500), Берешь палку и меряешь расстояние до места повреждения. Разряды иногда так слышны, а иногда специальный приёмник нужен с акустическим датчиком.
8. Потом раскапываем, делаем муфту, испытываем и закапываем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 23:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены