Как найти пробой в высоковольтном силовом кабеле? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как найти пробой в высоковольтном силовом кабеле? |
15.6.2007, 15:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.6.2007 Пользователь №: 8843 |
Здесь я вычитал некоторые способы нахождения пробоя в кабеле:
http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=714 но полного описания установок нету. Большая просьба бывалым энергетикам помочь, дайте ссылки или хотябы поделитесь опытом. Расскажите про то чем пользуетесь, по возможности опишите, желательно с цифрами (сколько вольт, ампер, фарад...). Схемы также приветствуются. |
|
|
![]() |
29.7.2007, 19:47
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.3.2006 Из: Ивангород Пользователь №: 5063 |
1. работать в электроустановках выше 10 кв., может только специально обученный персонал. По наряду и т.д. и т.п. правила читай по ТБ.
2. Меришь сопротивление изоляции кабеля, вычисляешь, что к чему, т.е. межфазное или на землю. 3. Если сопротивление большое, дожигаешь кабель установкой прожига(УПА-10, ИГЛА, УП-7М2, ) какой есть. До мостика, или маленького сопротивления. 4. Ставишь прибор Р5-10 или подобный (измеритель неоднородности кабеля), по нему определяешь расстояние до места повреждения, тем самым суживаешь место поиска. 5. Если знаешь трассу кабеля то дальше, если нет ставишь генератор ГП-500 (генератор поисковый) и с приёмником определяешь трассу. 6. Если мостик металлический есть между жилами или землёй, можно попробовать тем же генератором по затуханию сигнала, в месте повреждения будет усиление сигнала, а после него, где-то метр сигнал затухнет. 7. Если имеется сопротивление то ГВИ (Генератор высоковольтный импульсный), в месте повреждения будут слышны щелчки(разряд), а так как расстояние предварительно определено(Р5-10), и трасса определена(ГП-500), Берешь палку и меряешь расстояние до места повреждения. Разряды иногда так слышны, а иногда специальный приёмник нужен с акустическим датчиком. 8. Потом раскапываем, делаем муфту, испытываем и закапываем. |
|
|
Viktor Listiev Как найти пробой в высоковольтном силовом кабеле? 15.6.2007, 15:59
Roman D Способы бывают разные; по указанной ссылке написан... 15.6.2007, 18:59
Viktor Listieb А можно по подробней про метод с конденсаторами. В... 18.6.2007, 8:41![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2026, 23:17 |
|
|
|
|