сообщение 29.7.2007, 6:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 4.10.2006
Пользователь №: 7015



Добрый день!
Столкнулся с проблемой ЭС в медицинских помещениях.
У меня все оборудование (все!!!) в стоматологии подключается посредством вилки в розетку (автоклавы, кресла, рентген и др.)
В это же время по ГОСТ Р 50571.28-2007 требуется для некоторых помещений питать через разделительный транс, кое-где требуется дополнительная система уравнивания.
Вопрос: кто-нибудь сталкивался с проектированием электоснабжения в мед.учреждениях? Какими специфичными нормативными документами руководствовались?
Заранее спасибо icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
AlexPetrov
сообщение 29.7.2007, 13:45
Сообщение #2


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Цитата
надо сетку предусматривать
Прошу прощения, о какой сетке речь? R-кабинет уже должен быть в обособленном кабинете (своя толщина стен, спецштукатурка, спецшторы и т.п.) с отдельным вводом и контуром. Такой же контур в автоклавной и на дистилляторах, в операционной и родильной, физиокабинете. О прачечной и камбузе умолчим, нас они не интересуют. Остальное мелкое оборудование (смотровые и процедурные, стоматология) достаточно запитать трёхпроводным кабелем.
А, стоп. Только сейчас дошло, что Вы оборудуете простую стоматологическую поликлинику, так? Зачем резервное питание? Сам я энергетиком не являюсь, однако продолжительное время курировал медтехнику в небольшом населённом пункте. Так вот там мы обеспечили резервом только операционную и родильную палаты, всё работает до сих пор и безо всякой автоматики. Что за агрессор Ваш заказчик, rus_75? icon_twisted.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 9:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены