![]() Вопрос о ВЛИ и автомате. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вопрос о ВЛИ и автомате. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
Два вопроса:
1. Допускается ли оставлять запас провода (СИП) в виде бухты на опоре по 0,4 кВ если да то сколько витков допускается? 2. Отключит ли рехфазный автоматический выключатель (типа ВА ... или зарубежные аналоги с ном. токами 250-400 А) ток однофазного КЗ на землю? За ранне спасибо за овтеты. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
1. Запрета не встречал. Значит можно. Количество витков - сколько нужно, а вот диаметр их строго нормируется
![]() 2. Нужно знать кроме номинального тока, характеристику или уставку расцепителя автомата, и параметры для расчета тока КЗ (мощность источника питания, сечение , матерьял жил, длина до источника). Цитата Если примем сопротивление заземлителя 4 Ом, а сопротивление провода близким 0 то ток К.З. будет 220/4=55 ампер. Ответ=не отключит. Как правило, система заземления TN-C-S, а не описаная Вами ТТ. При ТТ защита автоматами не применяется, обязательно применяют УЗО. При TN-C-S сопротивление заземляющего устройства практически не влияет на ток КЗ, т.к. он протикает по нулевому проводу. При этом его сопротивление совсем не равно 0 и значительно влияет на величину тока КЗ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Как правило, система заземления TN-C-S, а не описаная Вами ТТ. Вы тоже не правы... КЗ автором рассматривается не фазой и зануленным корпусом ... а именно на "чистую землю"... да - фактически ТТ получается... и не вставками это "прослеживается"...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |