Два вопроса:
1. Допускается ли оставлять запас провода (СИП) в виде бухты на опоре по 0,4 кВ если да то сколько витков допускается? 2. Отключит ли рехфазный автоматический выключатель (типа ВА ... или зарубежные аналоги с ном. токами 250-400 А) ток однофазного КЗ на землю? За ранне спасибо за овтеты. |
|
|
![]() |
21.11.2013, 14:42
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
1. Запрета не встречал. Значит можно. Количество витков - сколько нужно, а вот диаметр их строго нормируется
2. Нужно знать кроме номинального тока, характеристику или уставку расцепителя автомата, и параметры для расчета тока КЗ (мощность источника питания, сечение , матерьял жил, длина до источника). Цитата Если примем сопротивление заземлителя 4 Ом, а сопротивление провода близким 0 то ток К.З. будет 220/4=55 ампер. Ответ=не отключит. Как правило, система заземления TN-C-S, а не описаная Вами ТТ. При ТТ защита автоматами не применяется, обязательно применяют УЗО. При TN-C-S сопротивление заземляющего устройства практически не влияет на ток КЗ, т.к. он протикает по нулевому проводу. При этом его сопротивление совсем не равно 0 и значительно влияет на величину тока КЗ. |
|
|
23.11.2013, 16:34
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Как правило, система заземления TN-C-S, а не описаная Вами ТТ. Вы тоже не правы... КЗ автором рассматривается не фазой и зануленным корпусом ... а именно на "чистую землю"... да - фактически ТТ получается... и не вставками это "прослеживается"...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Nomatter Вопрос о ВЛИ и автомате. 21.11.2013, 13:24
lanchakov Цитата(Nomatter @ 21.11.2013, 13:24) 2. О... 21.11.2013, 14:22
с2н5он Цитата(Nomatter @ 21.11.2013, 14:24) Два ... 21.11.2013, 15:53
Nomatter Цитата(с2н5он @ 21.11.2013, 15:53) если о... 21.11.2013, 23:22
с2н5он Цитата(Nomatter @ 22.11.2013, 0:22) На ме... 22.11.2013, 7:44
Sinus Если ВЛИ действующая, и по ней уже питается потреб... 22.11.2013, 2:09
Nomatter Цитата(Sinus @ 22.11.2013, 2:09) Но техни... 22.11.2013, 4:10
Sinus ЦитатаА с точки зрения технических нормативов не п... 22.11.2013, 12:04
с2н5он так на опоре и не складируют СИП, он же рабочий, е... 22.11.2013, 14:15
Гость сочувствующий Цитата(Nomatter @ 21.11.2013, 13:24) Два ... 23.11.2013, 13:27
haramamburu Цитата(Гость сочувствующий @ 23.11.2013, 13... 23.11.2013, 14:58
Гость сочувствующий Цитата(haramamburu @ 23.11.2013, 14:58) Н... 23.11.2013, 16:21
haramamburu Цитата(Гость сочувствующий @ 23.11.2013, 16... 23.11.2013, 16:26

Гость сочувствующий Цитата(haramamburu @ 23.11.2013, 16:26) Т... 23.11.2013, 16:32

Гость сочувствующий Цитата(haramamburu @ 23.11.2013, 16:26) Т... 24.11.2013, 13:35

savelij® Цитата(Гость сочувствующий @ 24.11.2013, 14... 24.11.2013, 15:25
Nomatter Цитата(Гость сочувствующий @ 23.11.2013, 17... 24.11.2013, 16:26
Работник ЦитатаВы тоже не правы... КЗ автором рассматривает... 25.11.2013, 8:40![]() ![]() ![]() |
|