Проектрирование электроснабжения в стоматологии

rus_75
сообщение 29.7.2007, 6:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 4.10.2006
Пользователь №: 7015



Добрый день!
Столкнулся с проблемой ЭС в медицинских помещениях.
У меня все оборудование (все!!!) в стоматологии подключается посредством вилки в розетку (автоклавы, кресла, рентген и др.)
В это же время по ГОСТ Р 50571.28-2007 требуется для некоторых помещений питать через разделительный транс, кое-где требуется дополнительная система уравнивания.
Вопрос: кто-нибудь сталкивался с проектированием электоснабжения в мед.учреждениях? Какими специфичными нормативными документами руководствовались?
Заранее спасибо icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
AlexPetrov
сообщение 29.7.2007, 7:42
Сообщение #2


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Важное уточнение - вилка и розетка с заземляющим контактом. Автоклавы, дистилляторы, стационарные (не передвижные) R-установки дополнительно соединяются с контуром заземления. Сама по себе степень защиты в медоборудовании выполнена на достаточно хорошем уровне и не нуждается в применении разделительного трансформатора. Какие именно требования упомянутого ГОСТа Вас смущают?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rus_75
сообщение 29.7.2007, 8:33
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 4.10.2006
Пользователь №: 7015



Цитата(AlexPetrov @ 29.7.2007, 4:42) *
Важное уточнение - вилка и розетка с заземляющим контактом. Автоклавы, дистилляторы, стационарные (не передвижные) R-установки дополнительно соединяются с контуром заземления. Сама по себе степень защиты в медоборудовании выполнена на достаточно хорошем уровне и не нуждается в применении разделительного трансформатора. Какие именно требования упомянутого ГОСТа Вас смущают?


Спасибо за отклик icon_smile.gif.
Совершенно верно - вилка и розетка с заземляющим контактом.
Дополнительно соединяются - это надо сетку предусматривать, или достаточно контура по периметру 4х40 с болтами М6, которые соединяются с шиной PE?
Еще проблема в том, что тех условия выданы для 3-й категории надежности (стоматология располагается на 1 этаже жилого дома, который запитан кабелем с ТП), а в ГОСТе требуют обеспечения автоматического переключения оборудования с основной на аварийную сеть п. 730.313.1 (2 независимых источника питания), тоже с аварийным (эвакуационным)освещением
Вернуться в начало страницы