Защитное заземление во взрывоопасных зонах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защитное заземление во взрывоопасных зонах |
21.11.2013, 17:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.11.2013 Пользователь №: 36614 |
Здравствуйте!
Согласно ПУЭ 1.7.121 В качестве РЕ-проводников могут использоваться металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.). Если оборудование установлено во взрывоопасной зоне, тогда: Согласно ПУЭ 7.3.134 В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели. И ещё - 7.3.138. Использование металлических конструкций зданий, конструкций производственного назначения, стальных труб электропроводки, металлических оболочек кабелей и т. п. в качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников допускается только как дополнительное мероприятие. Таким образом нельзя заземлять корпуса оборудования коротким проводником на корпус металлоконструкции, как в обычных электроустановках? Даже если конструкция зазаемлена по всем правилам? И нужно тащить от ГЗШ (PE) проводники к каждому прибору, светильнику и т.п.? |
|
|
![]() |
22.11.2013, 19:22
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.11.2013 Пользователь №: 36614 |
Да, всё верно. Прочитал, разобрался.
Спасибо. |
|
|
Сашук Защитное заземление во взрывоопасных зонах 21.11.2013, 17:22
Transformator Цитата(Сашук @ 21.11.2013, 18:22) Таким о... 21.11.2013, 18:31
Сашук Transformator, ПУЭ 7.3.135 это про ЗАНУЛЕНИЕ же ? ... 22.11.2013, 8:28
Работник И у Вас тоже нулевой защитный (РЕ) проводник 22.11.2013, 15:28![]() ![]() ![]() |
|