Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Защитное заземление во взрывоопасных зонах

Сашук
сообщение 21.11.2013, 17:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.11.2013
Пользователь №: 36614



Здравствуйте!

Согласно ПУЭ 1.7.121 В качестве РЕ-проводников могут использоваться металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.).

Если оборудование установлено во взрывоопасной зоне, тогда:
Согласно ПУЭ 7.3.134 В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели.
И ещё - 7.3.138. Использование металлических конструкций зданий, конструкций производственного назначения, стальных труб электропроводки, металлических оболочек кабелей и т. п. в качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников допускается только как дополнительное мероприятие.

Таким образом нельзя заземлять корпуса оборудования коротким проводником на корпус металлоконструкции, как в обычных электроустановках? Даже если конструкция зазаемлена по всем правилам?
И нужно тащить от ГЗШ (PE) проводники к каждому прибору, светильнику и т.п.?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сашук
сообщение 22.11.2013, 19:22
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.11.2013
Пользователь №: 36614



Да, всё верно. Прочитал, разобрался.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 8:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены