Добрый день!
Имеется гараж, хочу в него 380 в щитовой у электрика ставлю автомат на 32А 4-х полюсной, тащу 170метров ВВГНГ 4*4 у себя в гараже ставлю счетчик после него УЗО на 40А 3 полюса+нейтраль и затем автомат на 25А. Лишний автомат после счетчика ставить не хочу поэтому УЗО и затем автомат. Допустимо так сделать? Сообщение отредактировал laps034 - 21.11.2013, 11:01 |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.11.2013 Пользователь №: 36620 ![]() |
380 в гараж завожу для питания компрессора на 5квт, и тепловой пушки, поэтому делить на группы нет смысла. 220в уже есть их и использую. А повторное заземление нулевого проводника обязательно делать перед вводом в гараж? Кабель просто уже протянут ВВГНГ 4*4.
Получается мне нужно установить вводной автомат под опломбировку на 32А, затем счетчик, затем узо, затем автомат на 25А для защиты УЗО от сверхтока? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |