вольтметры в грщ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вольтметры в грщ |
14.11.2013, 6:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17351 |
Здравствуйте. Вопрос такой. Куда по правилам нужно подключать вольтметры на вводе в грщ(до вводного аппарата или после)?
|
|
|
![]() |
14.11.2013, 10:57
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
можно сделать по схеме
разъединитель --- автомат и реле контроля фаз , вольтметр установить между ними. Если вводной автомат отключен , АВР недолжно Сообщение отредактировал moshkarow - 14.11.2013, 11:43 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Romanich85 вольтметры в грщ 14.11.2013, 6:22
moshkarow ГРЩ на какое напряжение ? Схема ?
0.4 - и до авто... 14.11.2013, 6:50
Roman D До вводного коммутационного аппарата, с точки зрен... 14.11.2013, 9:06
Romanich85 Цитата(Roman D @ 14.11.2013, 10:06) До вв... 14.11.2013, 10:53
scasi Цитата(Romanich85 @ 14.11.2013, 14:53) Сп... 19.11.2013, 5:12
moshkarow http://kristallooo.ru/catalog/?event=showP...225d2... 14.11.2013, 10:08
Сергей ДД Какое напряжение хотите контролировать туда и став... 14.11.2013, 20:20
Romanich85 Цитата(Сергей ДД @ 14.11.2013, 21:20) Как... 15.11.2013, 11:19
Работник Как правило на шинах контролируют. Да и удобнее, е... 15.11.2013, 11:33![]() ![]() ![]() |
|