Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Наведенное напряжение?

051083
сообщение 13.11.2013, 8:42
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



Не работает домофон!
Есть 3-х этажный многоквартирный дом. Домофон и освещение лестничных клеток в одной линии!
По программе ..... сменили люмин.светильники на светодиодные (12В,постоянка). В ВРУ установили трансформатор для светодиодных светильников на 350Вт. Для домофона питание взяли с стояка.
А теперь в чем проблема: при включении автомата для светодиодного коридорного освещения, домофон не работает (не идут звонки). А при выключении автомата питания домофона (светодиодное освещение включено) горит кнопка слабым светом (та кнопка на которую нажимают когда выходят из дома).
Подумали что где то перебили провод когда устанавливали новые светодиодные светильники. Снимали их, прозванивали в коробках и что вышло: если отключить линию коробка№1 - светильник и коробка№1-коробка№2 все работает! В итоге из 11светильников 3шт пока не горят.
Самое интересное: с такой проблемой сразу 3 дома, застройщик одна и таже организация.
Из-за чего может такое быть? Линия коробка№1-коробка №2 как раз проходит совместно с домофонным кабелем. Имеет место "наведенное напряжение"?

Сообщение отредактировал 51083 - 13.11.2013, 8:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
051083
сообщение 13.11.2013, 12:48
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



Ну и шутки у Вас)))
И все-таки: наведенное напряжение от 12В вследствии пробитого домофонного кабеля?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 51083   Наведенное напряжение?   13.11.2013, 8:42
- - Мастер Джу   Цитата(51083 @ 13.11.2013, 12:42) Не рабо...   13.11.2013, 11:43
|- - 51083   Цитата(Мастер Джу @ 13.11.2013, 11:43) За...   13.11.2013, 12:12
- - Мастер Джу   Районная ТП 10/0.4 какие ВЛ?   13.11.2013, 12:32
- - 51083   От опоры в дом заведен провод СИП 4*25. Магистраль...   13.11.2013, 12:42
- - Работник   Это шутка была, серьезный Вы наш. Проложите кабели...   13.11.2013, 12:44
- - 51083   Ну и шутки у Вас))) И все-таки: наведенное напряже...   13.11.2013, 12:48
- - Мастер Джу   Вы путаете причину со следствием ИМХО. Разберайтес...   13.11.2013, 13:11
- - Работник   Повредили сразу в 3 домах? Врят ли. Думаю помехи о...   13.11.2013, 13:13
- - Мастер Джу   Маловероятно. Свеодиодные светильники требуют пост...   13.11.2013, 13:23
- - с2н5он   А при выключении освещения что с домофоном?   13.11.2013, 13:48
- - 51083   Сейчас звонил домофонщик.... Идет вызов с домофона...   13.11.2013, 13:49
- - Мастер Джу   Без разницы у вас какие трансформаторы электронные...   13.11.2013, 14:01