![]() Наведенное напряжение? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Наведенное напряжение? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
Не работает домофон!
Есть 3-х этажный многоквартирный дом. Домофон и освещение лестничных клеток в одной линии! По программе ..... сменили люмин.светильники на светодиодные (12В,постоянка). В ВРУ установили трансформатор для светодиодных светильников на 350Вт. Для домофона питание взяли с стояка. А теперь в чем проблема: при включении автомата для светодиодного коридорного освещения, домофон не работает (не идут звонки). А при выключении автомата питания домофона (светодиодное освещение включено) горит кнопка слабым светом (та кнопка на которую нажимают когда выходят из дома). Подумали что где то перебили провод когда устанавливали новые светодиодные светильники. Снимали их, прозванивали в коробках и что вышло: если отключить линию коробка№1 - светильник и коробка№1-коробка№2 все работает! В итоге из 11светильников 3шт пока не горят. Самое интересное: с такой проблемой сразу 3 дома, застройщик одна и таже организация. Из-за чего может такое быть? Линия коробка№1-коробка №2 как раз проходит совместно с домофонным кабелем. Имеет место "наведенное напряжение"? Сообщение отредактировал 51083 - 13.11.2013, 8:44 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
Ну и шутки у Вас)))
И все-таки: наведенное напряжение от 12В вследствии пробитого домофонного кабеля? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 0:11 |
|
![]() |