Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

зануление опоры

Серега55
сообщение 9.11.2013, 21:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.10.2013
Пользователь №: 36114



Здравствуйте! подскажите, как занулить металлическую опору (опора устанавливается для временной прокладки кабеля на строительной площадке).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 10.11.2013, 13:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Так она вроде бы итак на земле стоит?.. icon_redface.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серега55
сообщение 10.11.2013, 14:00
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.10.2013
Пользователь №: 36114



Цитата(savelij® @ 10.11.2013, 14:17) *
Так она вроде бы итак на земле стоит?.. icon_redface.gif

я делаю проект временного электроснабжения, опора у меня устанавливается на бетонном блоке, заземление я сделал( вбил угольник 50*50 L=2,5м и соединил с опорой стальной полосой)
В надзоре мне написали занулить металлическую опору, тросс.
Я в пояснительной записке указал: Осветительная арматура, трос, металлическая опора, должны быть присоединены к нулевому проводу. Нулевой провод должен быть заземлен у трансформатора и повторно на линии.
Соединение с нулевым проводом необходимо производить перемычкой из голого проводника, которую следует присоединить к нулевому проводу специальными ответвительными болтовыми зажимами.
в итоге пришел ответ: В проекте не верноуказано, как выполнено зануление металлической опоры, троса и металлоркова (п. 1.7.76 ПУЭ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрофикатор
сообщение 11.11.2013, 11:04
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 27.10.2013
Из: кубань
Пользователь №: 36306



Цитата(Серега55 @ 10.11.2013, 15:00) *
я делаю проект временного электроснабжения, опора у меня устанавливается на бетонном блоке, заземление я сделал( вбил угольник 50*50 L=2,5м и соединил с опорой стальной полосой)
В надзоре мне написали занулить металлическую опору, тросс.
Я в пояснительной записке указал: Осветительная арматура, трос, металлическая опора, должны быть присоединены к нулевому проводу. Нулевой провод должен быть заземлен у трансформатора и повторно на линии.
Соединение с нулевым проводом необходимо производить перемычкой из голого проводника, которую следует присоединить к нулевому проводу специальными ответвительными болтовыми зажимами.
в итоге пришел ответ: В проекте не верноуказано, как выполнено зануление металлической опоры, троса и металлоркова (п. 1.7.76 ПУЭ).

судя по всему,у вашего надзора,повышенный "аппетит".

Цитата(Гость @ 10.11.2013, 19:30) *
Схемку линии с оапорой проектную посмотреть ?

посмотрите.но думаю ничего новее того что написал СЕРЕГА55 вы не увидите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.11.2013, 11:38
Сообщение #5





Гости






[quote name='электрофикатор' date='11.11.2013, 11:04' post='312844']

посмотрите.но думаю ничего новее того что написал СЕРЕГА55 вы не увидите.[/quote
И где?
Вернуться в начало страницы