Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Непонятки с напряжением

roadster
сообщение 11.11.2013, 7:10
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Наконец-то мне провели електричество к гаражу
Померял напряжение до вводного автомата, после...
Мастековский мультиметр показывает то верхнюю недостоверность, то 500, то 250В.
Ц4313 угнал стрелку за 600В.
Лампочка светит нормальным накалом, за 12 часов работы не перегорела.
После вводного автомата, до счетчика, стоит УЗМ-51М, он отключается, если верхнюю уставку поставить на 230В.
То есть, по УЗМ- напряжение в пределах 230-240В.
Что за хренотень и как с этим бороться?

ЗЫ
ввод от ближайшей опоры, на которой сверху 6кВ, по низу два провода 220В.
Реализована ТТ, нейтраль повторно не заземлена.
Между нейтралью и заземляющим устройством 50В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
электрофикатор
сообщение 11.11.2013, 10:03
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 27.10.2013
Из: кубань
Пользователь №: 36306



по приборам сказать не могу, если бы вам дали 2 фазы(что по запарке монтера частенько бывает) были бы 380в.но ни как не 500-600. лампочка разлетелась бы в миг. значит вариант УЗМ поменять, у них частые капризы.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост,тем более целиком
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 21:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены