Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться. Работы в порядке текущей эксплуатации 1.6 Ремонт осветительной арматуры, замена ламп, чистка светильников на высоте до 2.5 м. с постоянных приспособлений (кроме особо опасных помещений). (единолично, группа III) Мне непонятно: - что имеется в виду под "на высоте до 2.5 м"? работа человека на высоте до 2.5 м или же расположение самого светильника? - что имеется в виду под постоянными приспособлениями? Дело в том, что основная работа электромонтёров моей организации, это ТО светильников расположенных на высоте 3 метра и более. Как оформить такие работы? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23106 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можете менять, но сиё должно быть прописано в перечне, подписанном ОзЭХ, если он на себя это возьмёт, ибо если что не так, мылить в первую очередь будут его, ссылаясь на 2.4.6 и требуя почему он увеличил на 1 мм.