Уважаемые господа! Вопрос в следующем. Нашей проектной организации предложили сделать проект внутреннего электроснабжения загородного дома. Мы его конечно сделали, но вот вопросы по ТУ выданных сетевой организацией у меня, как молодого специалиста остались. Вопрос вот в чем. Электроснабжающая организация выдала ТУ, на основании которых электроснабжение осуществляется в однофазном режиме мощностью 15кВт. Наши старожилы и мой ГИП просто пожали плечами и покрутили у виска, но сказали сделать как указано в ТУ. Я конешно же сделала, но для себя вопросы остались.
Вопрос. Есть ли НТД, рекомендации и т.д. ограничивающая подключаемую мощность в 1-ф режиме. Если есть, то пожалуйста подскажите, где найти эту информацию,если нет, то подскажите, в чем я не права и развейте мои сомнения и недопонимания. ТУ прилагаю практически без изменений (настораживающие моменты выделены красным). С уважением ......
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
5.11.2013, 12:39
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(ORGANIZM®) При однофазной нагрузке, пока вы не превысите номинал вводного автомата в 63А, отключения не произойдет. При трехфазном вводе, автомат будет стоять либо 25А, либо 32А. При превышении нагрузки по одному из полюсов, произойдет отключение всех трех фаз. А что мешает установить в качестве ограничения мощности однофазнык автоматы (при отсутствии 3-фазных поторебителей)?Цитата(igodol) ...почему они при трансформаторе в 100кВа и его загрузке в 75А!!!!! (это есть в ТУ) дали 15 в однофазном режиме. Почему не в 3-х фазном. Вот в чем вопрос. Перекос фаз в данном случае в основу брать не следует по разным причинам, тем более ничем не предписана такая обязательность, поэтому можно как 3 фазы , так и одну завести.Однако с точки зрения инженерии, в Вашем вопросе действительно имеется здравый смысл и логика. И при организации эл.снабжения, всегда следует на всех ступенях стремиться "разбросать" нагрузку по фазам. Ведь очевидно же, что при такой организации эл.снабжения, будет к минимуму сведена возможность перекоса фаз по нагрузкам и будет всегда соблюдено требование в этим перекосам. Условный пример: улица в 3 дома, где каждому дано по 15 кВт. Если организовать сеть с 1-фазным потреблением, то в одном случае (когда во всех домах нагрузка) сеть будет нагружена более-менее равномерно. Но вот скажем после выходных, с 2-х домов владельцы уехали в город и остаётся пд нагрузкой только один дом! Так вот при 1-фазной организации питания, уже будет перекос фазных нагрузок, а вот была бы 3-фазка, то этого бы не было (или было бы сведено к мнимуму).... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
7.11.2013, 6:43
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
А что мешает установить в качестве ограничения мощности однофазнык автоматы (при отсутствии 3-фазных поторебителей)? Перекос фаз в данном случае в основу брать не следует по разным причинам, тем более ничем не предписана такая обязательность, поэтому можно как 3 фазы , так и одну завести. ПУЭ запрещает 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. |
|
|
igodol Технологическое присоединение 3.11.2013, 16:28
с2н5он За 550 халявное подключение, поэтому и просят стол... 3.11.2013, 17:17
igodol Цитата(с2н5он @ 3.11.2013, 17:17) За 550 ... 3.11.2013, 17:55
FRAER А зачем вам вообще в это вникать? Ну у них может с... 3.11.2013, 20:36
igodol Цитата(FRAER @ 3.11.2013, 20:36) А зачем ... 3.11.2013, 21:02
ORGANIZM® Шикарные ТУ для коттеджа, замечу. Я уж не знаю, по... 4.11.2013, 5:48
igodol Цитата(ORGANIZM® @ 4.11.2013, 5:48) ... 4.11.2013, 7:40
ORGANIZM® 1. При однофазной нагрузке, пока вы не превысите н... 4.11.2013, 7:51
ORGANIZM® 1. Ну, млин, не хватает слов просто. Дубль 122, ка... 5.11.2013, 14:24
Гость очередные изменения (от 28.10.13, в силу с 07.11.1... 6.11.2013, 18:26
Rezo Цитата(Ulianovden)Цитата(Rezo @ 5.11.2013, 13:39) ... 7.11.2013, 11:05
ORGANIZM® Да не. Не все так просто. Ввод трехфазный? Значит ... 7.11.2013, 11:22
с2н5он Цитата(ORGANIZM® @ 7.11.2013, 12:22) Знач... 7.11.2013, 11:31
ORGANIZM® Да, буквально вот же: "7.1.25. На вводе питаю... 7.11.2013, 12:25
Pantryk А если у меня защита предохранителями и для выполн... 7.11.2013, 13:07
ORGANIZM® У нас запрещено ставить ВН, т.к. он не обеспечивае... 7.11.2013, 13:17
с2н5он Цитата(ORGANIZM® @ 7.11.2013, 14:17) И тр... 7.11.2013, 13:38
Pantryk Я согласен, что если способ оговорен в ТУ, то нужн... 7.11.2013, 13:54
ORGANIZM® Я не стану спорить далее, поскольку во-первых мне ... 7.11.2013, 14:06
100778 Во первых, вопрос конечно с певого взгляда правиль... 7.11.2013, 20:51
Черяга Господа, хочу внести свою щепотку соли в вашу диск... 10.11.2013, 18:34
Гость До 15 кВт, нет ограничений однофазный или трехфазн... 10.11.2013, 19:24
Техник-ПТО Вопрос все же остался открытым! По какой НТД и... 25.11.2014, 16:33
с2н5он Цитата(Техник-ПТО @ 25.11.2014, 17:3... 25.11.2014, 19:14
Гость сочувствующий Цитата(Техник-ПТО @ 25.11.2014, 16:3... 25.11.2014, 20:39
Гость_Эльдар05 Цитата(Техник-ПТО @ 25.11.2014, 16:3... 27.11.2014, 12:04
Гость ,
"Деллема хадавал" - возможно это ... 25.11.2014, 22:24
Kupper Мой случай. Поди Тверьэнеро ТУ писала? Это они спе... 26.11.2014, 10:24
Коляныч Приветствую форумчан!
Вопрос в рамках названия... 20.2.2015, 11:27
Pantryk Не, установленная это установленная, а Максимальна... 20.2.2015, 12:05
Коляныч Цитата(Pantryk @ 20.2.2015, 12:05) Не, ус... 20.2.2015, 13:16
Pantryk Я бы в расчетную написал без пожарки, а максимальн... 20.2.2015, 13:42
Коляныч Цитата(Pantryk @ 20.2.2015, 13:42) Я бы в... 20.2.2015, 14:35
с2н5он вроде уже отвечалось на сей вопрос, определение ма... 20.2.2015, 14:46
Коляныч Цитата(с2н5он @ 20.2.2015, 14:46) вроде у... 20.2.2015, 15:10
Pantryk ЦитатаИ это без учёта всего остального что может б... 20.2.2015, 16:16
Коляныч Цитата(Pantryk @ 20.2.2015, 16:16) Почему... 21.2.2015, 14:38![]() ![]() ![]() |
|