Номинальное напряжение автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Номинальное напряжение автомата |
6.11.2013, 3:02
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 |
Подскажите по поводу срабатывания тепловых и электромагнитных расцепителей в автоматических выключателях.
Пример - нада защитить однофазную цепь с напряжением 220 вольт и максимальным током в 40 ампер, чтобы при превышении 40 ампер срабатывал автомат, но в наличии есть например автомат номиналом 440 вольт/40 ампер, при подключении его в 220 вольт он также будет срабатывать при превышении 40 ампер или расчитывать по мощности т.е. после 80 ампер? Если отталкиватся от 40 ампер при любом напряжении то получится что при токе в 40 ампер с напряжением 12 вольт он тоже сработает ? В часности интеерсует поведение в таких ситуациях автоматов "советсткого" производства типа "АЕ" и др. |
|
|
![]() |
7.11.2013, 4:35
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
а я и не опровергаю, только автомат при номинальном токе сразу не сработает а ограничитель при номинале отключит нагрузку и включит когда станет меньше установленного порога
А для прохожего, нет, не ограничитель. Автомат - это аппарат защиты линии, при номинальном токе он не отключится сразу (см. характеристики автоматов). Гост 50345-99 таб.6 при токе 1,13ном. до 63А должен работать больше часа, более 63А должен работать более 2х часов. Так что автомат можно назвать ограничителем, но с оговорками. А насчет воды почитайте рекомендации и нормативку по проектированию запас 1,25 выбирается для того чтобы исключить ложное срабатывание АВ в зависимости от внешних условий (температура наружного воздуха, закрытый бокс, нагрев от соседних автоматов и пр.). По автомату защиты выбираем сечение кабеля который длительное время способен выдержать данный ток. В чем вода? поясните |
|
|
7.11.2013, 4:50
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
только автомат при номинальном токе сразу не сработает Ну, если точнее, не должен срабатывать никогда. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
GeForce Номинальное напряжение автомата 6.11.2013, 3:02
roadster Независимо от напряжения. Ибо срабатывает, когда т... 6.11.2013, 5:49
Volt380 ЦитатаЕсли отталкиватся от 40 ампер при любом напр... 6.11.2013, 10:14
push для того чтобы сработал при 40 А это нужно огранич... 6.11.2013, 10:57
Гость_Прохожий_* Цитата(push @ 6.11.2013, 10:57) для того ... 6.11.2013, 20:23
Roman D Цитата(push @ 6.11.2013, 9:57) для того ч... 6.11.2013, 22:38
push ну, получается да, должен выдерживать номинальный ... 7.11.2013, 5:34
Гость_ученик_* Здравствуйте Уважаемые Фррумчане! У меня такой... 23.10.2021, 19:09
Гость_ученик_* Цифру 9 после буквы V не читать написано по ошибке... 23.10.2021, 19:13
Электромонтёр Можно то можно но почему на 32? Нагрузка какая? Т.... 23.10.2021, 21:00
гость_ ученик Благодарю Вас за оперативность ответа! Суммарн... 24.10.2021, 19:27
шахтер Цитата(гость_ ученик @ 24.10.2021, 19:27)... 25.10.2021, 13:51
Электромонтёр Ну а сейчас сами посчитайте или поищите на сколько... 24.10.2021, 19:38
гость_ ученик Да, посчитал-вроде С25 вполне достаточно! Но д... 24.10.2021, 19:51![]() ![]() ![]() |
|