Номинальное напряжение автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Номинальное напряжение автомата |
6.11.2013, 3:02
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 |
Подскажите по поводу срабатывания тепловых и электромагнитных расцепителей в автоматических выключателях.
Пример - нада защитить однофазную цепь с напряжением 220 вольт и максимальным током в 40 ампер, чтобы при превышении 40 ампер срабатывал автомат, но в наличии есть например автомат номиналом 440 вольт/40 ампер, при подключении его в 220 вольт он также будет срабатывать при превышении 40 ампер или расчитывать по мощности т.е. после 80 ампер? Если отталкиватся от 40 ампер при любом напряжении то получится что при токе в 40 ампер с напряжением 12 вольт он тоже сработает ? В часности интеерсует поведение в таких ситуациях автоматов "советсткого" производства типа "АЕ" и др. |
|
|
![]() |
6.11.2013, 10:57
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
для того чтобы сработал при 40 А это нужно ограничитель мощности ставить ну в смысле ограничитель по току. Это уже некое электронное устройство. Автомат же 40А в зависимости от условий среды будет порядка часа работать. При 120А отключится от 0 до 120 сек.
Защита сети считается по максимальному току нагрузки * 1,25. Например нагрузка 40А - автомат 40*1,25=50А По данному току выбираем кабель медный т 1.3.6. ПУЭ - 6 мм.кв (смотреть условия прокладки), алюминий т.1.3.7. - 10мм.кв. Как то так |
|
|
6.11.2013, 22:38
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
для того чтобы сработал при 40 А это нужно ограничитель мощности ставить ну в смысле ограничитель по току. Ей-Богу, ничего не понял... 40 А - оно по-любому 40 А; будь то 1 вольт, будь шестьсот. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
GeForce Номинальное напряжение автомата 6.11.2013, 3:02
roadster Независимо от напряжения. Ибо срабатывает, когда т... 6.11.2013, 5:49
Volt380 ЦитатаЕсли отталкиватся от 40 ампер при любом напр... 6.11.2013, 10:14
Гость_Прохожий_* Цитата(push @ 6.11.2013, 10:57) для того ... 6.11.2013, 20:23
push а я и не опровергаю, только автомат при номинально... 7.11.2013, 4:35
Roman D Цитата(push @ 7.11.2013, 3:35) только авт... 7.11.2013, 4:50
push ну, получается да, должен выдерживать номинальный ... 7.11.2013, 5:34
Гость_ученик_* Здравствуйте Уважаемые Фррумчане! У меня такой... 23.10.2021, 19:09
Гость_ученик_* Цифру 9 после буквы V не читать написано по ошибке... 23.10.2021, 19:13
Электромонтёр Можно то можно но почему на 32? Нагрузка какая? Т.... 23.10.2021, 21:00
гость_ ученик Благодарю Вас за оперативность ответа! Суммарн... 24.10.2021, 19:27
шахтер Цитата(гость_ ученик @ 24.10.2021, 19:27)... 25.10.2021, 13:51
Электромонтёр Ну а сейчас сами посчитайте или поищите на сколько... 24.10.2021, 19:38
гость_ ученик Да, посчитал-вроде С25 вполне достаточно! Но д... 24.10.2021, 19:51![]() ![]() ![]() |
|