Добрый день!
Подскажите пожалуйста Номинальный ток расцепителя, А и Уставки автомата - это одно и то же? И как определить сколько фаз у автомата, а то в технических характеристиках приведено только число полюсов? Связано ли кол-во полюсов с фазностью? |
|
|
![]() |
24.7.2007, 8:28
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата Номинальный ток расцепителей (In), А (ХЗ какого) и указывают значение: 10, 16, 25, 32 и т.д. Это и есть Шкала уставок? Это ток теплового расцепителя. Значения тока 10, 16, 25, 32 и т.д. это не шкала уставок, а стандартный ряд тока, с каким можно купить автомат. Цитата Как я правильно понял: одно- и двухполюсные автоматы - это однофазные Не всегда двухполюсный автомат однофазный, в некоторых установках применяются трансформаторы на первичное напряжение 380В (не трехфазные). Они подключаются через двухполюсный автомат, к которому подсоединены две фазы. Цитата а вот 3-х полюсные, тоже трехфазные, но без нуля? Да. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
Baks Объясните разницу 23.7.2007, 11:30
SergAn ЦитатаПодскажите пожалуйста Номинальный ток расцеп... 23.7.2007, 15:10
Baks ЦитатаНе совсем, к тому же надо конкретизировать т... 23.7.2007, 15:40
Baks ЦитатаЭто ток теплового расцепителя. Значения тока... 24.7.2007, 10:09
SergAn ЦитатаЕсли так, то как найти, определить шкалу уст... 24.7.2007, 11:39![]() ![]() ![]() |
|