![]() Вырубает автомат , При выключенных потребителях |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вырубает автомат , При выключенных потребителях |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день. Я не профессиональный электрик, знания на уровне - соединить-подключить. Менял в доме всю проводку. Все работало без проблем. Два дня назад началась проблема - вырубает автомат, причем вырубает при выключенных потребителях, а что для меня странно, что при включенных все работает.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Так какой автомат выключатеся? Этот на 32 А или "в первую очередь вырубается автомат на счетчике" ?
Т.к. отключаются два автомата, у Вас короткое замыкание. Скомутировали провода не верно, либо фазу заземлили как говорили выше. Возможно спустя три месяца пошли дожди и земля намокла. Отмечу, что защитного заземления у Вас фактически нет. И сделано очень опасно. Как правило, необходимо выполнить повторное заземление нуля и разделить их на защитные и рабочие. Заземляющее устройство с длиной заземлителя не менее 3 метра (в глубину) и сопротивление для ориентира 30 Ом. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |