Нужно мнение специалистов. Имеем небольшое производство, в помещении проведена проводка когда-то, какими-то умельцами, все достаточно запутанно, но суть не в этом. Заведено 380, пользуемся только 220. Сегодня произошло следующее, на стене есть железная коробка - в ней соединение проводов 380 - идут в от щитка к подъемнику, но он отключен, им не пользуются. Коробка заземлена, в один прекрасный момент заметили, что нулевой провод заходящий в эту коробку плавится и подгорает в месте соприкосновения с самой коробкой. (Я так понял на нуле появилось фазное напряжение, которое стремиться в землю). Коробка была раскручена, после того как стало ясно что она не нужна, все провода идущие к ней были отключены. После этого включаю свет - лампочки моргают, стабилизатор напряжения показывает 170-180, при включении любого другого электроприбора в сеть - лампы практически тухнут, напряжение на стабилизаторе падает чуть ли не до нуля. При проверке тестером в розетках имеем фазу на обоих контактах - показывает 380. Подскажите пожалуйста что делать, производство стоит, электрика вызывать очень долго. Я так понимаю произошел обрыв нуля. Как это проверить и что делать для устранения проблеммы. Спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Можно рассматривать два кабеля как одну линию питания, если они проложены стационарно по одной трассе. Но требования к сечениям проводников должны соблюдаться. Т.е. сечение PE проводника должно быть равно сечению фазных проводников (при сечении до 16 мм^2 включительно). У вас суммарное сечение фазы А в два раза больше PE, что допустимо только если у вас сечение больше 16мм^2. Это что касается самой прокладки. Но подключено тоже не верно. Если кладете в параллель два кабеля, то одноименные проводники должны быть соединены вместе с обоих сторон.
Вот тут обсуждалось как запараллелить кабели http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=295991 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 17:36 |
|
![]() |