Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите тупице с выбором числа и мощности тр-ров

Toxa_T
сообщение 19.7.2007, 0:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 26.2.2007
Из: Днепр
Пользователь №: 8302



Очень прошу помогите. Перелистал кучу литературы - ничего не понял. Очень срочно надо.
Дано: Расчетная активная мощность жилого комплекса - 1800 кВт, потребители 1 и 2 категории. Подскажите, какой номинальной мощности надо взять тр-ры (что надо взять 2 тр-ра я уже понял), с учетом всех перегрузок и.т.п. (температура окружающей среды +40 град)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
VELZEVUL
сообщение 19.7.2007, 11:16
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Регистрация: 10.6.2005
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855



St=Sp/(Nt*Kз)
St - мощность трансформатора, кВА;
Sp - расчетная мощность, кВА;
Nt - количество транформаторов;
Kз - коэффициент загрузки, Наличие нагрузок I категории, двух трансформаторные ТП 0,6-0,7
Преобладание нагрузок II категории, двухтрансформаторные ТП или однотрансформаторные ТП при наличии резервирования на низком напряжении 0,7-0,8


--------------------

Spiro - Spero