Помогите тупице с выбором числа и мощности тр-ров |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите тупице с выбором числа и мощности тр-ров |
19.7.2007, 0:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.2.2007 Из: Днепр Пользователь №: 8302 |
Очень прошу помогите. Перелистал кучу литературы - ничего не понял. Очень срочно надо.
Дано: Расчетная активная мощность жилого комплекса - 1800 кВт, потребители 1 и 2 категории. Подскажите, какой номинальной мощности надо взять тр-ры (что надо взять 2 тр-ра я уже понял), с учетом всех перегрузок и.т.п. (температура окружающей среды +40 град) |
|
|
![]() |
19.7.2007, 11:16
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
St=Sp/(Nt*Kз)
St - мощность трансформатора, кВА; Sp - расчетная мощность, кВА; Nt - количество транформаторов; Kз - коэффициент загрузки, Наличие нагрузок I категории, двух трансформаторные ТП 0,6-0,7 Преобладание нагрузок II категории, двухтрансформаторные ТП или однотрансформаторные ТП при наличии резервирования на низком напряжении 0,7-0,8 -------------------- |
|
|
Toxa_T Помогите тупице с выбором числа и мощности тр-ров 19.7.2007, 0:22
Toxa_T Спасибо большое!!! 19.7.2007, 20:50
Tchernishev Не верно. Трансформаторы можно перегружать и недог... 8.10.2007, 9:46
gomed12 ЦитатаТрансформаторы можно перегружать и недогружа... 14.10.2007, 17:11
dipshop В принципе твою задачку можно решить в режиме онла... 22.12.2008, 1:37![]() ![]() ![]() |
|