Добрый день.
Живу в частном доме который раньше был ведомственным жильем от железной дороги. При попытке фазомером-отверткой обнаружить фазу-ноль наблюдаю 2 "фазы"(лампочка горит с одинаковой яркостью на обоих контактах в розетке). Пообщался с электриками нашего энерго-участка - говорят что у нас установлен линейный трансформатор в связи с этим у меня 2 фазы по 110В. Мне нужно было банально установить выключатель - получается мне без разницы что размыкать и в люстры страшно лазить не выключив автомат на весь дом. Подскажите пожалуйста какие еще "неожиданные сюрпризы" меня могут ожидать - возможны ли какие то непонятки в эксплуатации бытовых электроприборов? Спасибо. |
|
|
![]() |
25.10.2013, 6:11
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
УЗО сработает при условии тока замыкания на землю большего, чем порог срабатывания УЗО. В данном случае это - величина неизвестная и небольшая. Желательно тянуть трёхпроводку непосредственно от ТП.
Правильно установить РКИ (реле контроля изоляции). Работать будет при снижении изоляции относительно земли на заданную величину (1...100к). На вводе желательно установить ОПНы на 280 В.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Олег_* 2x110В в доме 21.10.2013, 14:02
Sinus скорее всего 2х127В
Выключатель лучше ставить на ... 21.10.2013, 14:17
Работник Добавлю.
1. Две по 110В фазы тоже бывают.
2. Не к... 21.10.2013, 14:43
sve Цитата(Работник @ 21.10.2013, 15:43) Доба... 21.10.2013, 23:45
зелёный желторотик Цитата(protector @ 21.10.2013, 23:00) Сог... 21.10.2013, 23:48
Гость Спасибо за ответ. Живу там недавно, но уже "у... 21.10.2013, 15:00
protector Цитата(Гость @ 21.10.2013, 15:00) Почему ... 21.10.2013, 16:21
Roman D У нас дома питались от ТСН (Д 3х220) тяговой подст... 21.10.2013, 18:33
protector Цитата(Roman D @ 21.10.2013, 18:33) У нас... 21.10.2013, 18:51
Roman D Цитата(protector @ 21.10.2013, 18:51) А п... 21.10.2013, 19:27
Гость Roman D, похоже Вы правы, к трансформатору от кот... 21.10.2013, 21:34
protector Автор, мы не знаем какая у вас схема. Мы только пр... 21.10.2013, 21:56
Гость У меня приходят 2 провода в дом. На обоих проводах... 21.10.2013, 22:05
protector Цитата(Гость @ 21.10.2013, 22:05) При под... 21.10.2013, 22:15
Гость protector, Спасибо. Правильный диагноз - залог усп... 21.10.2013, 22:29
protector Я так понял, что там у вас однофазный трансформато... 21.10.2013, 23:00
sve Цитатау америкосов именно так
Сильно усомнюсь.
208... 22.10.2013, 1:21
Roman D Становится более понятно. Стало быть, дом получает... 22.10.2013, 3:00
Гость_Олег_* Цитата(Roman D @ 22.10.2013, 3:00) Станов... 22.10.2013, 9:49
sve Продольного электроснабжения? А бывает поперечное?... 22.10.2013, 3:16
Roman D Цитата(sve @ 22.10.2013, 2:16) Продольног... 22.10.2013, 3:54
Anatoli а вчём собственно проблема? и почему никто не пред... 23.10.2013, 9:32
Roman D Цитата(Anatoli @ 23.10.2013, 9:32) почему... 23.10.2013, 9:52
Anatoli тогда получается система ДПР (два провода и рельс)... 23.10.2013, 11:28
Roman D Цитата(Anatoli @ 23.10.2013, 11:28) тогда... 23.10.2013, 12:06
Гость Завтра пришлю фото самой будки и как к ней идут пр... 23.10.2013, 12:13
с2н5он Цитата(Гость @ 23.10.2013, 13:13) загляну... 23.10.2013, 13:29
Гость_Олег_* Вот, как обещал:
Спасибо за помощь 24.10.2013, 9:22
Roman D Это однофазная КТПО 10/0,23 кВ 10 кВА с трансформа... 24.10.2013, 14:37
Гость Roman D, спасибо. Стоит мне пытаться уговорить жел... 24.10.2013, 14:47
с2н5он Убедить железную дорогу что то сделать? Быстрее Ва... 24.10.2013, 17:15
Гость_Олег_* Цитата(с2н5он @ 24.10.2013, 17:15) Убедит... 24.10.2013, 18:26
Гость Да нафик экзотику!
Просто ноль поврежден. А эт... 24.10.2013, 18:44
Roman D Цитата(Гость @ 24.10.2013, 18:44) Просто ... 24.10.2013, 20:26
Джохар Я-бы не стал отказываться от безопасной изолирован... 24.10.2013, 21:56
Sinus ЦитатаЭто однофазная КТПО 10/0,23 кВ
Я не спец по ... 25.10.2013, 7:17
Гость_Олег_* Цитата(Sinus @ 25.10.2013, 7:17) А на пос... 25.10.2013, 9:57
Roman D Цитата(Sinus @ 25.10.2013, 6:17) Но на пе... 25.10.2013, 11:13
Гость_Олег_* А может быть все таки одна из фаз была заземлена и... 25.10.2013, 10:24
Гость_Олег_* Гудит, и иногда потрескивает что то (когда звонил ... 25.10.2013, 11:43
Sinus Судя по схеме заземлено "железо" ТП и об... 25.10.2013, 12:00
Roman D Цитата(Sinus @ 25.10.2013, 12:00) Судя по... 25.10.2013, 12:09
Sinus ЦитатаПротив пробоя В/Н, если верить инструкциям.
... 25.10.2013, 12:15
Roman D Цитата(Sinus @ 25.10.2013, 12:15) Если из... 25.10.2013, 12:27
Гость_Олег_* Roman D, Вы говорили о плохом качестве электричес... 25.10.2013, 16:48
Roman D Цитата(Гость_Олег_* @ 25.10.2013, 16:48) ... 25.10.2013, 18:25
Гость_Олег_* Цитата(Roman D @ 25.10.2013, 18:25) Прежд... 25.10.2013, 21:47
Гость Roman D, Спасибо, повторюсь, я очень "в теме... 25.10.2013, 23:28
Roman D Скорее всего, помехи через электросеть не проникаю... 25.10.2013, 23:49![]() ![]() ![]() |
|