Нужна помощь , Аварийная ситуация

Гость_Дмтирий1986_*
сообщение 24.10.2013, 20:10
Сообщение #1





Гости






Нужно мнение специалистов. Имеем небольшое производство, в помещении проведена проводка когда-то, какими-то умельцами, все достаточно запутанно, но суть не в этом. Заведено 380, пользуемся только 220. Сегодня произошло следующее, на стене есть железная коробка - в ней соединение проводов 380 - идут в от щитка к подъемнику, но он отключен, им не пользуются. Коробка заземлена, в один прекрасный момент заметили, что нулевой провод заходящий в эту коробку плавится и подгорает в месте соприкосновения с самой коробкой. (Я так понял на нуле появилось фазное напряжение, которое стремиться в землю). Коробка была раскручена, после того как стало ясно что она не нужна, все провода идущие к ней были отключены. После этого включаю свет - лампочки моргают, стабилизатор напряжения показывает 170-180, при включении любого другого электроприбора в сеть - лампы практически тухнут, напряжение на стабилизаторе падает чуть ли не до нуля. При проверке тестером в розетках имеем фазу на обоих контактах - показывает 380. Подскажите пожалуйста что делать, производство стоит, электрика вызывать очень долго. Я так понимаю произошел обрыв нуля. Как это проверить и что делать для устранения проблеммы. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дмтирий1986   Нужна помощь   24.10.2013, 20:10
- - Volt380   а что тут делать? нормально всё надо делать! и...   24.10.2013, 20:17
- - Гость   так я сюда за этим и обратился) Я не совсем чайник...   24.10.2013, 20:26
- - Pantryk   Как вариант поиска места обрыва нуля. Включить две...   24.10.2013, 21:05
- - Viktor2004   Самое простое, возьмите ноль от крупногабаритной ж...   24.10.2013, 21:08
- - Гость   Освещение - то бишь лампы, включены в общую сеть б...   24.10.2013, 21:31
- - Viktor2004   Лучше до счетчика. У вас сейчас ноль идет искусств...   24.10.2013, 22:33
- - Anatoli   верните на место тот провод в коробке , который бы...   24.10.2013, 22:37
|- - Viktor2004   Цитата(Anatoli @ 25.10.2013, 0:37) вернит...   24.10.2013, 22:41
- - Гость   он достаточно толстый, где-то 5 кв.   25.10.2013, 8:47
- - Гость   Все сработало! Взял ноль с земли. Спасибо за с...   25.10.2013, 22:16
|- - Viktor2004   Цитата(Гость @ 26.10.2013, 0:16) Вопрос -...   26.10.2013, 2:53
- - Гость   Каким образом инспектор может определить, что был ...   26.10.2013, 22:25
- - FRAER   глазками?   26.10.2013, 22:53
- - Viktor2004   Могут стукануть особо сознательные работники.   27.10.2013, 1:46
- - scasi   1000 тем плодить не буду, спрошу тут, если тпс не ...   31.10.2013, 18:25
- - зелёный желторотик   У нас от ТП в ВРУ тоже идут два одинаковых кабеля ...   31.10.2013, 18:45
- - scasi   вот так примерно выглядит картина, но она меня сму...   31.10.2013, 18:51
- - Работник   Мне тоже не нравиться. Но можно ли подвести под ПУ...   1.11.2013, 8:27
- - Pantryk   Можно рассматривать два кабеля как одну линию пита...   1.11.2013, 10:03
- - Работник   ЦитатаНо требования к сечениям проводников должны ...   1.11.2013, 11:30