Перекос фаз в системе IT

AAL1982
сообщение 23.10.2013, 15:44
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 162
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Добрый день!

Помогите разобраться, что то я запутался.
Имеется система IT, допустим, с двумя потребителями:
первый 3-х фазный, а второй 2-х.
первый потребляет по 30А из каждой фазы.
Второй по 5А. Все питается от ТП 10/0.4
Соединение обмоток не известно.
Поэтому, рисую 2 схемы с разным соединением вторичных обмоток.
При каком соединение будет перекос фаз?
и какие напряжение будут между фазами при таких потребителях?
Я думаю, что при соединение вторичной обмотки в треугольник перекоса быть не должно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1204_001.pdf ( 31.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 324
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 24.10.2013, 10:06
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Из-за разных падений напряжений в проводах потому, что по ним будет теч разный ток, и еще из-за специфики работы трансформаторов на несимметричную нагрузку (зависят от схемы включения трансформатора). Но все это уменьшение напряжения в относительно небольших приделах.

Если мощность трансформатора маленькая, то лучше использовать на вторичке треугольник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 21:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены