Добрый день.
Живу в частном доме который раньше был ведомственным жильем от железной дороги. При попытке фазомером-отверткой обнаружить фазу-ноль наблюдаю 2 "фазы"(лампочка горит с одинаковой яркостью на обоих контактах в розетке). Пообщался с электриками нашего энерго-участка - говорят что у нас установлен линейный трансформатор в связи с этим у меня 2 фазы по 110В. Мне нужно было банально установить выключатель - получается мне без разницы что размыкать и в люстры страшно лазить не выключив автомат на весь дом. Подскажите пожалуйста какие еще "неожиданные сюрпризы" меня могут ожидать - возможны ли какие то непонятки в эксплуатации бытовых электроприборов? Спасибо. |
|
|
![]() |
22.10.2013, 3:00
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Становится более понятно. Стало быть, дом получает питание от линии ПЭ (продольного электроснабжения) или ДПР через однофазный трансформатор.
Вроде этого: ![]() Вторичная обмотка там одна. Если от такой КТПО питается ТОЛЬКО ваш дом, тогда не вижу проблем с заземлением одной из фаз и переходом на классическую TN систему. Другое дело, если от того же ОМика питается ещё что-то, чему такой режим вреден. Хотя это вряд ли. Но не пытайтесь ЭТО делать сами у себя на кухне! Насчет изоляции, которой пугают. КТПО комплектуются разрядниками во вторичной обмотке. И нам никто не мешает поставить на вводе в дом. А вот качество электричества в таких линиях действительно дерьмо. Море гармоник и частые отключения - как бесплатная опция. Сообщение отредактировал Roman D - 22.10.2013, 3:09 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость_Олег_*_* |
22.10.2013, 9:49
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Становится более понятно. Стало быть, дом получает питание от линии ПЭ (продольного электроснабжения) или ДПР через однофазный трансформатор. Очень похоже. только расположен трансформатор не на столбе, а в отдельно стоящей будке(она явно побольше чем та что на картинке). Если от такой КТПО питается ТОЛЬКО ваш дом, тогда не вижу проблем с заземлением одной из фаз и переходом на классическую TN систему. Другое дело, если от того же ОМика питается ещё что-то, чему такой режим вреден. Хотя это вряд ли. Т.е. одна из фаз на трансформаторе просто заземляется и получаем стандартную "фаза-ноль"? Но не пытайтесь ЭТО делать сами у себя на кухне! ) Обращаться надо не к приходящим электрикам, а к железнодорожным энергетикам. В составе ж.д. имеются дистанции электроснабжения (ЭЧ), в состав которых входит ЭЧС (сетевые районы), которые, собственно, и занимаются снабжением (ну, и деньги с вас дерут). На кухне жена варит борщ. Насчет изоляции, которой пугают. КТПО комплектуются разрядниками во вторичной обмотке. И нам никто не мешает поставить на вводе в дом. Я так понимаю, что это необходимо сделать если перейти на ТН схему не получится? А вот качество электричества в таких линиях действительно дерьмо. Море гармоник и частые отключения - как бесплатная опция. Решится ли эта проблема с переходом на ТН схему? Объясните, пожалуйста, популярно "для чайников" какие возможны для меня варианты. Хочется сделать по нормальному чтоб потом не жалеть. Спасибо. |
|
|
Гость_Олег_* 2x110В в доме 21.10.2013, 14:02
Sinus скорее всего 2х127В
Выключатель лучше ставить на ... 21.10.2013, 14:17
Работник Добавлю.
1. Две по 110В фазы тоже бывают.
2. Не к... 21.10.2013, 14:43
sve Цитата(Работник @ 21.10.2013, 15:43) Доба... 21.10.2013, 23:45
зелёный желторотик Цитата(protector @ 21.10.2013, 23:00) Сог... 21.10.2013, 23:48
Гость Спасибо за ответ. Живу там недавно, но уже "у... 21.10.2013, 15:00
protector Цитата(Гость @ 21.10.2013, 15:00) Почему ... 21.10.2013, 16:21
Roman D У нас дома питались от ТСН (Д 3х220) тяговой подст... 21.10.2013, 18:33
protector Цитата(Roman D @ 21.10.2013, 18:33) У нас... 21.10.2013, 18:51
Roman D Цитата(protector @ 21.10.2013, 18:51) А п... 21.10.2013, 19:27
Гость Roman D, похоже Вы правы, к трансформатору от кот... 21.10.2013, 21:34
protector Автор, мы не знаем какая у вас схема. Мы только пр... 21.10.2013, 21:56
Гость У меня приходят 2 провода в дом. На обоих проводах... 21.10.2013, 22:05
protector Цитата(Гость @ 21.10.2013, 22:05) При под... 21.10.2013, 22:15
Гость protector, Спасибо. Правильный диагноз - залог усп... 21.10.2013, 22:29
protector Я так понял, что там у вас однофазный трансформато... 21.10.2013, 23:00
sve Цитатау америкосов именно так
Сильно усомнюсь.
208... 22.10.2013, 1:21
sve Продольного электроснабжения? А бывает поперечное?... 22.10.2013, 3:16
Roman D Цитата(sve @ 22.10.2013, 2:16) Продольног... 22.10.2013, 3:54
Anatoli а вчём собственно проблема? и почему никто не пред... 23.10.2013, 9:32
Roman D Цитата(Anatoli @ 23.10.2013, 9:32) почему... 23.10.2013, 9:52
Anatoli тогда получается система ДПР (два провода и рельс)... 23.10.2013, 11:28
Roman D Цитата(Anatoli @ 23.10.2013, 11:28) тогда... 23.10.2013, 12:06
Гость Завтра пришлю фото самой будки и как к ней идут пр... 23.10.2013, 12:13
с2н5он Цитата(Гость @ 23.10.2013, 13:13) загляну... 23.10.2013, 13:29
Гость_Олег_* Вот, как обещал:
Спасибо за помощь 24.10.2013, 9:22
Roman D Это однофазная КТПО 10/0,23 кВ 10 кВА с трансформа... 24.10.2013, 14:37
Гость Roman D, спасибо. Стоит мне пытаться уговорить жел... 24.10.2013, 14:47
с2н5он Убедить железную дорогу что то сделать? Быстрее Ва... 24.10.2013, 17:15
Гость_Олег_* Цитата(с2н5он @ 24.10.2013, 17:15) Убедит... 24.10.2013, 18:26
Гость Да нафик экзотику!
Просто ноль поврежден. А эт... 24.10.2013, 18:44
Roman D Цитата(Гость @ 24.10.2013, 18:44) Просто ... 24.10.2013, 20:26
Джохар Я-бы не стал отказываться от безопасной изолирован... 24.10.2013, 21:56
Roman D УЗО сработает при условии тока замыкания на землю ... 25.10.2013, 6:11
Sinus ЦитатаЭто однофазная КТПО 10/0,23 кВ
Я не спец по ... 25.10.2013, 7:17
Гость_Олег_* Цитата(Sinus @ 25.10.2013, 7:17) А на пос... 25.10.2013, 9:57
Roman D Цитата(Sinus @ 25.10.2013, 6:17) Но на пе... 25.10.2013, 11:13
Гость_Олег_* А может быть все таки одна из фаз была заземлена и... 25.10.2013, 10:24
Гость_Олег_* Гудит, и иногда потрескивает что то (когда звонил ... 25.10.2013, 11:43
Sinus Судя по схеме заземлено "железо" ТП и об... 25.10.2013, 12:00
Roman D Цитата(Sinus @ 25.10.2013, 12:00) Судя по... 25.10.2013, 12:09
Sinus ЦитатаПротив пробоя В/Н, если верить инструкциям.
... 25.10.2013, 12:15
Roman D Цитата(Sinus @ 25.10.2013, 12:15) Если из... 25.10.2013, 12:27
Гость_Олег_* Roman D, Вы говорили о плохом качестве электричес... 25.10.2013, 16:48
Roman D Цитата(Гость_Олег_* @ 25.10.2013, 16:48) ... 25.10.2013, 18:25
Гость_Олег_* Цитата(Roman D @ 25.10.2013, 18:25) Прежд... 25.10.2013, 21:47
Гость Roman D, Спасибо, повторюсь, я очень "в теме... 25.10.2013, 23:28
Roman D Скорее всего, помехи через электросеть не проникаю... 25.10.2013, 23:49![]() ![]() ![]() |
|