Заземление конструкции системы Альпок (Конста) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление конструкции системы Альпок (Конста) |
| Гость_damir_w_* |
19.10.2013, 12:16
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Приветствую.
Есть конструкция из алюминиевых профилей системы Альпок (Конста). На ней устанавливается электрооборудование и необходимо выполнить заземление этой конструкции. По ПУЭ, если каждый элемент конструкции отдельно подключать к шине заземления, получается около 300 проводов (300 подключений к шине заземления). Подскажите, каким образом можно сократить количество проводов заземления? Можно ли, если (например) к стойке прикреплены 10 профилей, каким-то образом электрически соединить эти профили со стойкой, и заземлить только стойку? |
|
|
![]() |
| Гость_damir_w_* |
21.10.2013, 10:09
Сообщение
#2
|
|
Гости |
ПУЭ 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
… 3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей , если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока); 4) металлические конструкции распределительных устройств , кабельные конструкции, кабельные муфты , оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов , рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки , короба , струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической обо лочкой или броней ), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование; … Покрытие этих профилей не проводит (пробовали тестером). И замки, с помощью которых выполняется соединение профилей между собой, имеют пластиковый корпус. В целом, при сборке за счет “царапин” электрическая связь между профилями появляется. Но нет гарантий в надежности этого электрического контакта. |
|
|
21.10.2013, 11:23
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23185 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Но нет гарантий в надежности этого электрического контакта. Померяйте выборочно металлосвязь между элементами -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
damir_w Заземление конструкции системы Альпок (Конста) 19.10.2013, 12:16
с2н5он Цитата(damir_w @ 19.10.2013, 13:16) По ПУ... 19.10.2013, 12:21
FRAER Я думаю, достаточно между собой их соединить все, ... 19.10.2013, 19:05
Гость сочувствующий Цитата(FRAER @ 19.10.2013, 19:05) Я думаю... 19.10.2013, 21:14
Гость сочувствующий Цитата(damir_w @ 21.10.2013, 10:09) ....
... 21.10.2013, 20:32
Работник Каждый элемент конструкции подключать отдельным пр... 21.10.2013, 10:58
damir_w Спасибо за поддержку темы.
Цитата(Работник ... 22.10.2013, 9:46
Работник ЦитатаПомерили в нескольких точках – 0,5 Ом.
Норма... 22.10.2013, 10:46![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 1:15 |
|
|
|
|