Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление конструкции системы Альпок (Конста)

Гость_damir_w_*
сообщение 19.10.2013, 12:16
Сообщение #1





Гости






Приветствую.

Есть конструкция из алюминиевых профилей системы Альпок (Конста). На ней устанавливается электрооборудование и необходимо выполнить заземление этой конструкции. По ПУЭ, если каждый элемент конструкции отдельно подключать к шине заземления, получается около 300 проводов (300 подключений к шине заземления).

Подскажите, каким образом можно сократить количество проводов заземления?

Можно ли, если (например) к стойке прикреплены 10 профилей, каким-то образом электрически соединить эти профили со стойкой, и заземлить только стойку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_damir_w_*
сообщение 21.10.2013, 10:09
Сообщение #2





Гости






ПУЭ 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:

3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей , если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
4) металлические конструкции распределительных устройств , кабельные конструкции, кабельные муфты , оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов , рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки , короба , струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической обо лочкой или броней ), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;


Покрытие этих профилей не проводит (пробовали тестером). И замки, с помощью которых выполняется соединение профилей между собой, имеют пластиковый корпус. В целом, при сборке за счет “царапин” электрическая связь между профилями появляется. Но нет гарантий в надежности этого электрического контакта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.10.2013, 11:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23185
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(damir_w @ 21.10.2013, 11:09) *
Но нет гарантий в надежности этого электрического контакта.

Померяйте выборочно металлосвязь между элементами


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 1:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены