Помогите советом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите советом |
18.10.2013, 20:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.10.2013 Пользователь №: 36126 |
Здравствуйте, обращается к Вам за помощью заместитель директора по учебно-воспитательной работе дома интерната для детей сирот и инвалидов. Помогите советом, а лучше, как нам подготовить ответ.
Наш Дом- интернат состоит из трёх этажного здания, по документам БЛОК А, и пристроенного гаража с кабинетами и мастерскими БЛОК Б. Ввод от подстанции находится на территории Блока Б, счётчики по учёту электроэнергии разные, на Блок А и на Блок Б. Блок Б никогда к нашему дому-интернату не относился, сначала там была транспортно-ремонтная служба комитета по образованию, потом отдали здравоохранению и т.д., и документов, схем на Блок Б у Дома никогда не было. Но так как всё здание строилось для дома интерната, (сначала построили, а потом Блок Б передали), полностью разделить нагрузку не получилось, например наружное освещение всех зданий (Блоков А и Б) запитано на счётчик Блока А. С октября Блок Б передают городскому унитарному предприятию (МУП), это кабинеты, мастерские, мойка и т.д., а часть здания Блока Б, это стоянка машин, передают нашему Дому –интернату. Директор унитарного предприятия прислал нам письмо: МУП просит Вас подписать соглашение о перераспределении мощности между МУП и Дом-интернат, и предоставить однолинейную схему электроснабжения вашей части здания Блока Б, для оформления акта разграничения балансовой принадлежности и эксп. ответств. энергопринимающего устройства до 1000В на части здания Блока Б по адресу. Приложение: соглашение о перераспределении мощности: Часть нежилого помещения Блока Б, находящегося в хозяйственном ведении и на балансе МУП – 33 кВт, Часть нежилого помещения Блока Б, находящегося в оперативном управлении и на балансе Дома -интерната – 5 кВт. Стоит ли нам подписывать соглашение, почему мы должны предоставить однолинейную схему, мы даже не знаем, как в Блоке Б сделана электропроводка, здание постоянно передавали с баланса на баланс, и постоянно что-то переделывали. Сейчас МУП устраивает автосервис, и обслуживает автотранспорт местной администрации, отключают электроэнергию у нас, для замены лампочек у себя на мойке. Наши просьбы, что бы нас предупреждать об отключении света игнорируются. В городской электросети мне тоже ничем не помогли. Может здесь помогут составить ответ. Спасибо, с уважением Севостьянов П.Ф. Сообщение отредактировал Pavel-F - 18.10.2013, 20:21 |
|
|
![]() |
21.10.2013, 7:56
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Здравствуйте. У Вас должен быть отвественный за электрохозяйство. Если его нет, самое время нанять такого сотрудника (по совместительству).
Но это к слову. Сколько Вам необходимо мощности для стоянки сказать трудно. Какое электрооборудование там установлено? Схемы Вам нужны в любом случие. Они должны быть составлены. Но для акта будет достаточно схемы с одним автоматом и названием щита где он установлен и типом провода. Имеется в виду автомат, который питает линию на стоянку. Хотя возможно их несколько, и все придется включить в схему. |
|
|
Pavel-F Помогите советом 18.10.2013, 20:16
Гость_Александр_* Здраствуйте. Возникла проблема при подключении быт... 12.12.2013, 12:35
зелёный желторотик Цитата(Гость_Александр_* @ 12.12.2013, 13... 13.12.2013, 2:00
FRAER Пару контакторов надо ставить 12.12.2013, 15:01
Гость_Александр_* Цитата(FRAER @ 12.12.2013, 15:01) Пару ко... 12.12.2013, 18:25
FRAER Например КМ20-20 IEK 13.12.2013, 7:37
Гость_Александр_* Цитата(FRAER @ 13.12.2013, 7:37) Например... 13.12.2013, 9:48
FRAER нормально-замкнутые вам не нужны, вам дастаточно п... 13.12.2013, 12:52
Гость_Александр_* А при таком подключении, оно случайно не закоротит... 13.12.2013, 15:23
FRAER Не закоротит 13.12.2013, 20:04
dmitry33 здравствуйте! Не стал утруждать себя поиском п... 14.1.2014, 19:58
Dimka1 Цитата(dmitry33 @ 14.1.2014, 20:58) здрав... 14.1.2014, 20:15
dmitry33 где взять реактивную составляющюю
и что такое sq... 14.1.2014, 20:17
Dimka1 она зависит от характера нагрузки в Вашей сети. Не... 14.1.2014, 20:19
dmitry33 посмотрел
sqret это квадратный корень
нагрузка в... 14.1.2014, 20:36![]() ![]() ![]() |
|