Сопротивление заземлителя газопровода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сопротивление заземлителя газопровода |
30.9.2013, 7:29
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 |
Каким должно быть сопротивление контура заземления (заземлителя) продувочного газопровода в котельной и какова периодичность проверки?
P.S. Забит угольник 50*50*5 (2,5м), далее болтовым соединением соединен с полосой 20*4 закрепленной на стене... Был бы благодарен если бы скинули ссылку на нормативные документы. Спасибо заранее! |
|
|
![]() |
18.10.2013, 8:58
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
В РД геометрические размеры заземлителей, не больше чем в ПУЭ.
По ТТ - Ваша правда. |
|
|
18.10.2013, 9:17
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
В РД геометрические размеры заземлителей, не больше чем в ПУЭ. Главное, что молниезащита. Вместо РД можно Гост Р МЭК 62305 взять, там 10 Ом, но оно в 3й части комплекса и пока не утверждена, но рекомендуется к применению в переводе.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
51083 Сопротивление заземлителя газопровода 30.9.2013, 7:29
Transformator 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов ... 30.9.2013, 11:03
Гость_ez81_* Трансформатор 30 ом не проходит т.к. продувочные с... 1.10.2013, 18:39
Sist на газовый котёл 10 Ом 5.10.2013, 13:21
Работник Цитатана газовый котёл 10 Ом
Откуда взяли? 14.10.2013, 14:33
Sist "нужно внимательно ознакомиться с инструкциям... 14.10.2013, 19:35
Работник Расписано там хорошо. Но вот только не нашел про к... 15.10.2013, 8:39
Олега Цитата(Работник @ 15.10.2013, 8:39) .. то... 15.10.2013, 22:15
ez81 10 ом они берут исходя из молниезащиты-дымовых тру... 15.10.2013, 21:00
Работник ez81, Олега, спасибо.
Про молниезащиту где смотрет... 16.10.2013, 7:41
ink_elec Цитата(Работник @ 16.10.2013, 10:41) Меня... 17.10.2013, 15:09
ez81 А бытовые при чем они через РЕ проводник с з... 16.10.2013, 16:22
Sist Цитата"ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ГАЗОВОМ ХОЗЯЙСТ... 16.10.2013, 20:34
Работник ЦитатаНаружные газопроводы должны заземляться чере... 17.10.2013, 7:51
Работник Спасибо. Только вот по вопросу заземления ничего н... 18.10.2013, 8:07
ink_elec Цитата(Работник @ 18.10.2013, 11:07) Ссыл... 18.10.2013, 8:17
Работник Значит все-таки нашлись 10 Ом. Спасибо 18.10.2013, 10:02![]() ![]() ![]() |
|