Сопротивление заземлителя газопровода | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сопротивление заземлителя газопровода | 
	 
	 
			
			  30.9.2013, 7:29
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999  | 
       
			
			 
				Каким должно быть сопротивление контура заземления (заземлителя) продувочного газопровода в котельной и какова периодичность проверки?  
			
			
					
		P.S. Забит угольник 50*50*5 (2,5м), далее болтовым соединением соединен с полосой 20*4 закрепленной на стене... Был бы благодарен если бы скинули ссылку на нормативные документы. Спасибо заранее!  | 
	
 
 | 
	|
![]()  | 
	
			
			  15.10.2013, 8:39
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511  | 
       
			
			 
				Расписано там хорошо. Но вот только не нашел про какую инструкцию? 
			
			
					
		Цитата согласно этой инструкии, для подключения газа сопротивление заземлителя должно быть не меньше 10 Ом Это я к тому что, представители газовых компаний с которыми я сталкиваюсь, не смотрят сколько там Ом в протоколе ЭТЛ. Применяем норму 30 Ом, при системе TN. И конечно хочется узнать от куда берут 10 Ом.  | 
	
 
 | 
	|
 51083   Сопротивление заземлителя газопровода   30.9.2013, 7:29
 
 Transformator   1.7.82. Основная система уравнивания  потенциалов ...   30.9.2013, 11:03
 
 Гость_ez81_*   Трансформатор 30 ом не проходит т.к. продувочные с...   1.10.2013, 18:39
 
 Sist   на газовый котёл  10 Ом   5.10.2013, 13:21
 
 Работник   Цитатана газовый котёл 10 Ом
Откуда взяли?   14.10.2013, 14:33
 
 Sist   "нужно внимательно ознакомиться с инструкциям...   14.10.2013, 19:35
 
 Олега   Цитата(Работник @ 15.10.2013, 8:39) .. то...   15.10.2013, 22:15
 
 ez81   10 ом они берут исходя из молниезащиты-дымовых тру...   15.10.2013, 21:00
 
 Работник   ez81, Олега, спасибо.
Про молниезащиту где смотрет...   16.10.2013, 7:41
 
 ink_elec   Цитата(Работник @ 16.10.2013, 10:41) Меня...   17.10.2013, 15:09
 
 ez81   А бытовые при чем они через РЕ проводник   с з...   16.10.2013, 16:22
 
 Sist   Цитата"ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ГАЗОВОМ ХОЗЯЙСТ...   16.10.2013, 20:34
 
 Работник   ЦитатаНаружные газопроводы должны заземляться чере...   17.10.2013, 7:51
 
 Работник   Спасибо. Только вот по вопросу заземления ничего н...   18.10.2013, 8:07
 
 ink_elec   Цитата(Работник @ 18.10.2013, 11:07) Ссыл...   18.10.2013, 8:17
 
 Работник   В РД геометрические размеры заземлителей, не больш...   18.10.2013, 8:58
 
 ink_elec   Цитата(Работник @ 18.10.2013, 11:58) В РД...   18.10.2013, 9:17
 
 Работник   Значит все-таки нашлись 10 Ом. Спасибо   18.10.2013, 10:02![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 