![]() Потряхивает от стиралки что сделать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Потряхивает от стиралки что сделать? |
Гость_Гость_Леха_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Стиральная машина стоит в ванной. Когда заходишь и дотрагиваешься до нее, то слегка потряхивает, пощипывает. Заземления в квартире нет. Только фаза и ноль. Выключаю из розетки, но как забудешь выключить так потряхивает. Что можно сделать чтобы не трясло?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Ремонт стиралки + УЗО на неё (можно вариант который включается в розетку).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11206 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ремонт стиралки + УЗО на неё (можно вариант который включается в розетку). Узо не поможет: там ток меньше, чем ток срабатывания УЗО (но вероятно, больше, чем неотпускающий лично для Вас). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
там ток меньше, чем ток срабатывания УЗО (но вероятно, больше, чем неотпускающий лично для Вас). Была фигня на работе: терминал, через который бабки на мобильник кладут, стал кусаться током. Ихняя техслужба упорно не ехала. Чтобы было о чём конструктивно разговаривать с техником, я припёр цешку. Напруга около 110 Вольт, ток между корпусом (саморез; через краску плохо звонилось) и РЕ усом в розетке ... не помню значение, но не такое уж и великое оно было. А основное автору сказали: рвать ФСП. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Напруга около 110 Вольт, ток между корпусом (саморез; через краску плохо звонилось) и РЕ усом в розетке ... . Хотелось бы дополнить, пред этой процедурой необходимо убедится что на РЕ усе в розетке имеется земля (блин, не нравится мне этот термин "земля" т.к. не грамотные люди понимают его буквально т.е. самодельное заземление садят на РЕ розетки без УЗО.) правильнее сказать "защитный ноль" т.к. имеем TN. Путём измерения потенциала м/у нулём розетки и РЕ розетки, этот потенциал должен стремится к нулю. Был на работе случай (да в принципе везде бардака хватает) к вагончику приварена шина защитного нуля т.е. на корпусе вагона имеем "ноль" в щиток вагона на шину РЕ этот ноль не завели (ну вы меня понимаете, т.е. все защитные проводники в вагоне повисли в воздухе) пробил ТЕН эл. плитки на корпус и соответственно на всех корпусах появился опасный потенциал относительно корпуса вагона люди стали жаловатся "током бьёт" правда УЗО не срабатывало т.е. било не по полной, тестором замерил сопрот изол на корпус 40 кОм (ну а при 220В там явно меньше будет). *В этом случае м/у нолём розетки и РЕ розетки было 180 В. Сообщение отредактировал Transformator - 12.10.2013, 5:23 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |