![]() Провод "пропускает" фазу на ноль. Это опасно? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Провод "пропускает" фазу на ноль. Это опасно? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.10.2013 Пользователь №: 35972 ![]() |
Ситуация следующем. Решил сделать отдельную розетку под стиральную машину. Купил провод ПУНПБМ 2х1,5 одножильный медный.
протянул, все подключил. Решил проверить и вот беда... в обеих дырках розетки индикатор показал фазу. Я подумал, что сломал где-то провод, когда протаскивал его через стену (там сложный доступ и я нормально так помял провод). Сегодня купил другой провод. ПУГНПБМ 2х1,5 многожильный медный (по сути точно такой же как и первый, только многожильный). Решил проверить его до монтажа и такая же фигня. При этом в других розетках квартиры все нормально - фаза и ноль. Правда проводка по квартире старая аллюминий 2,5 мм 80 какого-то года монтажа. Более того. Индикатор светится на обоих контактах, но напряжение измеренное мультиметром между ними 230 В. Если взять ноль с другой розетки (на которой индикатор не светится) и измерить напряжение между ним и контактами проблемного провода, то получим 230 В на одном контакте и 0 В на другом. Сам провод проверял мультиметром. В режиме прозвонки (бипера) замыкание между жилами не показывает. В режиме Омметра между жилами показывает полный обрыв. Но если один конец одной жилы подцепить к фазе, то индикатор светится на всех трех оставшихся концах. Что это? Напряжение наводимое магнитной индукцией? Можно ли забить на показания индикатора и использовать такой провод для максимальной нагрузки 2,5 кВт. Не опасно? Сталкивался кто-нибудь раньше с таким? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Полтора квадрата под стиралку маловато. В реале может и до полутора недотягивать. А тем более ПУГНП. Где-то встречал запрет на его использование. А наводки на нулевой провод быть не должно. Или нулевой у вас никуда не подключен.
Сообщение отредактировал uvk2 - 9.10.2013, 20:20 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |