Здравствуйте уважаемые.
Подскажите пожалуйста ответ на мой вопрос. Являюсь юр. лицом - потребителем СН2. Электросетевая компания принесла акт приемки узла учета (узел учета находится у них в ТП) на подпись мне. Узел учета состоит из счетчика Меркурий 230 АРТ-03 и трех ТТ Т-0,66 М У3 75/5. Я подписывать не стал не глядя и пошел с ними к ним в ТП смотреть, че они там установили. Смутило меня следующее: на фазах "а" и "с" тт-шки стоят нормально, т.е. Л1- сверху (к генератору) Л2- снизу (к моему кабелю) И1- на 1 и 5 клемму счетчика, И2- на 2 и 6 клемму счетчика. А вот на фазе "б" тт-шка стоит наоборот (вверх ногами) Л2- к генератору, Л1- к нагрузке, а вторичные цепи аналогично выше. И1- на 3 клемму И2- на 4 клемму. Сетевики сказали, что ток переменный и направления не имеет и вообще пофиг как ставить. Это правда? ТТ действительно можно ставить как угодно (без учета направления мощности), главное чтоб И1 и И2 на месте были. И второе. У них в акте есть такая графа как "Чередование фаз (прямое и обратное)" и написано, что у меня прямое чередование фаз. Как это проверить и что это такое? Ответьте кто в курсе, пожалуйста. |
|
|
![]() |
3.10.2013, 6:26
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Доиграетесь! После замены счетчика на другой тип он "вдруг" пойдёт не туда; а вина - того умника, что воткнул обмотки шиворот-навыворот. А если там еще какие-нибудь защиты на ТТ завязаны, то можно и канделябром по башке получить. За сгоревшую ТП, например.
Есть -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
3.10.2013, 15:39
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.10.2013 Пользователь №: 35849 |
Доиграетесь! После замены счетчика на другой тип он "вдруг" пойдёт не туда; а вина - того умника, что воткнул обмотки шиворот-навыворот. А если там еще какие-нибудь защиты на ТТ завязаны, то можно и канделябром по башке получить. За сгоревшую ТП, например. Доиграюсь?... Есть Я говорил, что ставлю ТТ как попало??? Я лишь сказал, что я их иногда специально переворачиваю все вместе, и меняю контакты вторички местами - тоже! В результате, мы получаем абсолютно такую же схему, которая работает идеально, т.к. по сути, ничего и не поменялось... Но сама тема была именно о том, что на конкретной модели простейшего (недорогого и очень распространённого) электронного счётчика люди перевернули один ТТ, не меняя местам контакты вторички на нём... При этом, они утверждали, что всё будет работать идеально в данном случае! Их тут все хором осмеяли... не подкрепив абсолютно ничем свои слова! На что я ответил, что все весельчаки тут не правы! Т.к. всё в конкретном данном случае будет работать идеально! И ещё с целой кучей подобных счётчиков! А когда кто-то меняет счётчик на любой другой, он просто обязан проверить все соединения заново! Иначе это - раздолбай, а не электрик! Более того, нужно проводить испытания с эталонными нагрузками или эталонными счётчиками, если хочется быть уверенным, что новый учёт работает правильно! |
|
|
3.10.2013, 16:34
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А когда кто-то меняет счётчик на любой другой, он просто обязан проверить все соединения заново! Иначе это - раздолбай, а не электрик! Более того, нужно проводить испытания с эталонными нагрузками или эталонными счётчиками, если хочется быть уверенным, что новый учёт работает правильно! О как! переложил с больной головы на здоровую. Раздолбай накосячил, а других раздолбаями обзывает. Вместо того, чтобы простой электрик в одно лицо отключил счетчик испытательной колодкой и за пять минут его заменил, нам тут предлагают снять напряжение, вызвонить все провода, вызвать лабораторию с образцовыми счетчиками на полдня. Это только потому, что кому-то захотелось перевернуть один ТТ. Да, без работы никто не останется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
7.10.2013, 10:28
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.10.2013 Пользователь №: 35849 |
О как! переложил с больной головы на здоровую. Раздолбай накосячил, а других раздолбаями обзывает. А при чём тут переворот ТТ?....Вместо того, чтобы простой электрик в одно лицо отключил счетчик испытательной колодкой и за пять минут его заменил, нам тут предлагают снять напряжение, вызвонить все провода, вызвать лабораторию с образцовыми счетчиками на полдня. Это только потому, что кому-то захотелось перевернуть один ТТ. Да, без работы никто не останется. А вам в голову не приходило, что даже в "заводских" шкафах постоянно встречаются косячная разводка проводов! И серьёзные заказчики частенько требуют полной проверки всех схем шкафов, а так же, испытаний сработки АВР и других средств защиты и автоматики... и плевать им, что это не обязанность монтажников! А тут вообще, лицо заинтересованное в правильности измерений (представитель энергосбыта), должен просто прийти и пломб навешать??? У нас в городе есть куча мелких сбытовых контор, которые электричество перепродают в промзоне... так они (наученные горьким опытом постоянных хищений) при пломбировке вообще перепроверяют каждый проводок! Про лабораторию вы загнули... это ведь не испытания полноценные, а лишь проверка правильности работы. Короче, опять оффтоп.... Тема была про конкретную ситуацию, и лично я ничего в той конкретной ситуации неправильного не вижу... Хоть так сам и не делаю! И по поводу простого перекидывания счётчика... В шкафах с неотключенным напряжением работать запрещено! Так что, не грех и проверить разводку при замене счётчика! Лично мне на это 10 минут хватит за глаза! Сообщение отредактировал Алексей и Ко - 7.10.2013, 10:33 |
|
|
7.10.2013, 11:34
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23317 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
В шкафах с неотключенным напряжением работать запрещено! Кем или чем? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Андрей_* Подключение ТТ 16.1.2013, 12:48
с2н5он 1. направление значение имеет, странно что они это... 16.1.2013, 12:58
Гость_Андрей_* Со вторым вопросом понятно. Поскольку шины у них ц... 16.1.2013, 13:15
с2н5он 1. прошу прощения за невнимательность, Л1 и Л2 без... 16.1.2013, 13:27
Гость_Андрей_* Шинка (которая первичная обмотка) влитая в ТТ, она... 16.1.2013, 13:31
mic61 Цитата(Гость_Андрей_* @ 16.1.2013, 12:31)... 16.1.2013, 23:43
uvk2 Андрей, на крышке счетчика должна быть нарисована ... 16.1.2013, 20:34
savelij® Есть темы по трансформаторному включению счётчиков... 16.1.2013, 20:43
с2н5он вопрос не про схему, а про расположение Л - ТС сму... 16.1.2013, 22:47
savelij® Цитата(с2н5он @ 16.1.2013, 23:47) ...а пр... 17.1.2013, 14:47
Сунцов Денис Цитата(Гость_Андрей_* @ 16.1.2013, 13:48)... 18.1.2013, 7:53
Гость_Алексей_* Честно говоря, вообще не понимаю, зачем современны... 2.10.2013, 12:14
Roman D Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.10.2013, 12:14... 2.10.2013, 18:27
Гость_Алексей_* Цитата(Roman D @ 2.10.2013, 18:27)
А муж... 2.10.2013, 19:17
Roman D Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.10.2013, 19:17... 2.10.2013, 20:14
Sokoloff79 Цитата(Roman D @ 2.10.2013, 20:14) правил... 2.10.2013, 20:49

Алексей и Ко Цитата(Sokoloff79 @ 2.10.2013, 23:49) Да ... 3.10.2013, 1:29
Гость_Алексей_* Цитата(Roman D @ 2.10.2013, 20:14) Зашёл.... 3.10.2013, 1:02
Sokoloff79 Поднимал как-то здесь подобную тему. Гость_Гость_А... 2.10.2013, 19:54
Alexdovgal Встречал перевернутые ТТ . если Л1 и Л2 поменять м... 2.10.2013, 22:40
Sokoloff79 В этом случае не покажет что ТТ подключены неправи... 2.10.2013, 22:47
Roman D Цитата(Алексей и Ко @ 7.10.2013, 10:28) В... 7.10.2013, 11:05
Работник Roman D, так разговор про 0,4 кВ. Если и есть защи... 3.10.2013, 7:34
ScorpionXXX Ну и тему же здесь развели.
Если ТТ перевернуть ч... 3.10.2013, 8:07
Sokoloff79 Roman D - при всем уважении к вам как к знатоку в ... 7.10.2013, 18:13
Roman D И всё-таки, ТТ нужно подключать ТОЛЬКО правильно; ... 7.10.2013, 20:46![]() ![]() ![]() |
|