Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

котел 6 кв

Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 6.10.2013, 5:39
Сообщение #1





Гости






электрокотел,подается на электроды напряжение 6 кв ,сеть с изолированой нейтралью.
но при работе элетроды замыкаются через воду не напрямую между собой,а на них надет ,т. н. нулевой элекрод,три рубы свареныз между собой и замкнутых на землю.
вопрос:на каком напряжении работае котел?нейтраль изолирована-вроде кругом должно 6 быть,но с другой стороны, замыкаются элекроды через "землю".приборы на вводных ячейках покузываю что угодно в зависимости от производителя:"фашисты "-6 и 10 кв,"советские"-6 и 4.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 6.10.2013, 10:51
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11119
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Это что ж за чудо такое - высоковольтный котёл?

Работает он, конечно же, от 6 кВ, как Вы сами и сказали. Правда, непонятно, почему защиты не работают от замыкания на землю.
Относительно земли должно быть делить на корень из трёх, то есть три с половиной киловольта. Даже если замыкание на землю, то больше шести прибор не должен показывать, будь даже он трижды фашист. Из Италии.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 6.10.2013, 20:11
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Roman D @ 6.10.2013, 10:51) *
Правда, непонятно, почему защиты не работают от замыкания на землю.
А чего им работать? на землю нет никаких замыканий. Нейтраль формируется из труб и заземляется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_сергей_*   котел 6 кв   6.10.2013, 5:39
- - Roman D   Это что ж за чудо такое - высоковольтный котёл? Р...   6.10.2013, 10:51
|- - protector   Цитата(Roman D @ 6.10.2013, 10:51) Правда...   6.10.2013, 20:11
- - Гость_сергей_*   прошу прощения ,ввел в заблуждение всех,не изолиро...   7.10.2013, 10:38
|- - Roman D   Цитата(Гость_сергей_* @ 7.10.2013, 10:38)...   7.10.2013, 11:00
- - Гость_сергей_*   спасибо.может еще сможете помочь? Летом поменяли м...   12.10.2013, 9:23
|- - Roman D   Цитата(Гость_сергей_* @ 12.10.2013, 8:23)...   12.10.2013, 10:40
- - Sinus   ИМХО Нужно звать приходящих релейщиков, и объяснят...   12.10.2013, 10:48
|- - Roman D   Цитата(Sinus @ 12.10.2013, 10:48) ИМХО Ну...   12.10.2013, 10:56
|- - Гость_сергей_*   Цитата(Sinus @ 12.10.2013, 10:48) ИМХО Ну...   13.10.2013, 6:38
- - Sinus   Дело в том что ТС писал: Цитата.Релейщики у нас пр...   12.10.2013, 11:06
- - Roman D   И что, производитель в случае приходящих релейщико...   12.10.2013, 11:21
- - Sinus   А причем тут производитель?   12.10.2013, 11:57
- - Roman D   А что, не при чём? ЦитатаА в этом блоке БМРЗ куча ...   12.10.2013, 12:02
- - Roman D   Да, случай запущенный, конечно... Вы хоть ссылку ...   13.10.2013, 8:05
- - Гость   методом тыка добились стабильной работы.всем спаси...   15.10.2013, 11:51