Гости ![]() |
Люди добрые помогите,я недавно в этой сфере и нарисовалась проблема. Мы как потребитель подключены с подстанции 35 кВ в РП-10кВ,после нас идет субпотребитель на 0,4кВ. Так вот счетчики(2) активки на десятке в месяц выдают 8000кВт,а на 0,4 - счетчики(4) активки выдают 15000кВт. Как такое может быть? И в чем причина?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
в чем же тогда проблема? Может счетчик поломан на 10? Хотя вчера РЭСовцы проверяли эталонным счетчиком и отклонение всего -0,15%,недоучета не обнаружено(((
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
в чем же тогда проблема? Может счетчик поломан на 10? Хотя вчера РЭСовцы проверяли эталонным счетчиком и отклонение всего -0,15%,недоучета не обнаружено((( Это только полдела. Нужно проверять ТТ, ТН и правильность подключения. А если счетчик электроный с механическим счетным механизмом и этот механизм заедает (довольно частое явление, обычно когда показания из нескольких девяток) - этот дефект образцовый счетчик не покажет. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |