Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Напряжение в кабеле при выключенном электричестве

Монтерэлектро
сообщение 2.10.2013, 14:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 2.10.2013
Пользователь №: 35836



Добрый день! Делаю капитальный ремонт в «хрущевке». Поменял полностью электропроводку, при монтаже использовал кабель ВВГ разным сечением. Дело в том, что я воспользовался мультиметром и при выключенном напряжении намерял 4-6 вольт. Методом исключения выявил, что напряжение в 4-6 вольт не во всей цепи, а только в ее части (ниже приведена ее схема).



Полностью эту цепь отключил от остальной проводки, измерение мультиметром производил следующим образом:
1. Первый щуп на ноль второй щуп на жилу №1, показания на дисплее равно нулю.
2. Первый щуп на ноль второй щуп на жилу №2, показания на дисплее равно 4-6 вольт.
3. При использовании звукового пробника(прозвонки), первый щуп на жилу №1 и второй щуп на жилу №2 - прибор не реагирует.

Перед монтажом новой проводки старую обесточил в электрощитке на лестничной площадке и почти всю удалил. Слаботочку в виде радио обрезал на лестничной площадке. Рядом с одной из электрических розеток находится розетка с ТВ кабелем (провода находятся примерно 6-8 см друг от друга).
«Наводка» или что то другое, помогите разобраться!

Сообщение отредактировал Монтерэлектро - 3.10.2013, 17:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 3.10.2013, 10:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как предоположение что Ж№2 повреждена изоляция и провод коим то образом связан с землей (нулем) вот и показывает вольты с фазой


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Монтерэлектро
сообщение 3.10.2013, 17:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 2.10.2013
Пользователь №: 35836



Цитата(с2н5он @ 3.10.2013, 11:19) *
как предоположение что Ж№2 повреждена изоляция и провод коим то образом связан с землей (нулем) вот и показывает вольты с фазой

с2н5он,

1. Отключил ноль в эл. щитке на лестничной площадке, и замерил между Ж№2 и фазой, напряжение равно 52 В.
2. Отключил ноль и фазу в эл. щитке на лестничной площадке, и замерил между Ж№2 и нулевой шиной (в эл. щитке самой квартиры), напряжение равно 1 В.


Из проделанного эксперимента можно сделать следующие выводы. Если представить гипотетически, что ноль может соприкасаться с жилой №2, то это явно ноль не из моей проводки. Как я уже писал, большинство старой алюминиевой проводки я демонтировал и обесточил. Этот новый участок эл. цепи проходит вдали от стояков газо-водо-тепло-снабжения. К тому же, повредить двойную изоляцию провода ВВГ тем самым соединиться с неким нулем представляется мне невероятным, так как монтаж кабеля производил аккуратно, как говорится, делал для себя.

Это наводка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.10.2013, 8:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Монтерэлектро @ 3.10.2013, 18:38) *
с2н5он,

1. Отключил ноль в эл. щитке на лестничной площадке, и замерил между Ж№2 и фазой, напряжение равно 52 В.

Возьмите лампочку на 36 В. и попробуйте вместо тестера подключить, лампу лучше в светильник спрятать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Монтерэлектро   Напряжение в кабеле при выключенном электричестве   2.10.2013, 14:47
- - Работник   На форуме уже было не раз. Причина - наводка/емкос...   2.10.2013, 14:52
|- - Монтерэлектро   Цитата(Работник @ 2.10.2013, 15:52) На фо...   2.10.2013, 16:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Монтерэлектро @ 2.10.2013, 16:41) ...   2.10.2013, 17:57
||- - Монтерэлектро   Цитата(Гость сочувствующий @ 2.10.2013, 17...   2.10.2013, 19:19
|- - с2н5он   Цитата(Монтерэлектро @ 2.10.2013, 17:41) ...   2.10.2013, 21:38
|- - Монтерэлектро   Цитата(с2н5он @ 2.10.2013, 21:38) У Вас у...   2.10.2013, 22:13
- - Dimka1   Когда мультиметр показывает 4-6В перемкните щупы. ...   2.10.2013, 14:52
- - с2н5он   Нет Можно, если это наводка   2.10.2013, 20:16
|- - Монтерэлектро   Цитата(с2н5он @ 2.10.2013, 20:16) если эт...   2.10.2013, 21:18
- - с2н5он   На отключённом участке есть розетки, освещение? На...   2.10.2013, 22:51
|- - Монтерэлектро   Цитата(с2н5он @ 2.10.2013, 22:51) На откл...   2.10.2013, 23:51
- - с2н5он   как предоположение что Ж№2 повреждена изоляция и п...   3.10.2013, 10:19
|- - Монтерэлектро   Цитата(с2н5он @ 3.10.2013, 10:19) как пре...   3.10.2013, 11:02
|- - Монтерэлектро   Цитата(с2н5он @ 3.10.2013, 11:19) как пре...   3.10.2013, 17:38
|- - с2н5он   Цитата(Монтерэлектро @ 3.10.2013, 18:38) ...   4.10.2013, 8:31
|- - Монтерэлектро   Цитата(Монтерэлектро @ 3.10.2013, 18:38) ...   4.10.2013, 15:18
- - Монтерэлектро   Можно ли пользоваться электроприборами на «этом» у...   3.10.2013, 20:02
- - с2н5он   Наведёнка   4.10.2013, 16:01
|- - Монтерэлектро   Цитата(с2н5он @ 4.10.2013, 17:01) Наведён...   4.10.2013, 16:23
- - с2н5он   Вы же лампу включили, было чего с ней?   4.10.2013, 17:49
- - Монтерэлектро   Цитата(с2н5он @ 4.10.2013, 18:49) Вы же л...   4.10.2013, 18:23


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 18:30
Rambler's Top100     