![]() Проблема с стабилизатором , Проблема с стабилизатором, вышебает автомат. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Проблема с стабилизатором , Проблема с стабилизатором, вышебает автомат. |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.10.2013 Пользователь №: 35831 ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Пара вопросов по фото:
1. Я правильно понял, что Ресанта подключена после счётчика напрямую? Т.е. линия от счётчика до стабилизатора ни чем не защищена? 2. Потребители после Ресанты подключены через дифавтомат (разглядел АД-..)? Кстати у Вас повреждена изоляция на белом проводе, идущем от счётчика до клеммника! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.10.2013 Пользователь №: 35831 ![]() |
Пара вопросов по фото: 1. Я правильно понял, что Ресанта подключена после счётчика напрямую? Т.е. линия от счётчика до стабилизатора ни чем не защищена? 2. Потребители после Ресанты подключены через дифавтомат (разглядел АД-..)? Кстати у Вас повреждена изоляция на белом проводе, идущем от счётчика до клеммника! 1. Да на прямую, не защищена, но вроде в ресанте есть защита. 2. Да через диф, я в курсе насчет изоляции, содрал недавно, нечайно. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
1. Да на прямую, не защищена, но вроде в ресанте есть защита. 2. Да через диф, я в курсе насчет изоляции, содрал недавно, нечайно. Защита в Ресанте защищает то, что в самой Ресанте! А Ваша линия до Ресанты, есля я Вас правильно понял, защищена только вводным автоматом. Ну а если судить по Вашим словам " подключали один обогреватель на 1.2 кв через минут 5 выбивает", то получается автомат срабатывает не от КЗ, а от перегрузки или её "имитации". Под "имитацией" подразумеваю наличие слабых контактов на автомате, не обязательно на зажимах для подключения проводов, а внутри самого автомата, когда тепло по металлическим проводникам передаётся на биметаллические пластины. Можно запитать Ресанту через отдельный автомат, и посмотреть, что будет происходить. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |