Имеется линия питания с системой заземления IT. Заказчик предоставляет 3 фазы без нейтрали. 380В.
Все насосы 3 -х фазные 380В. Есть возможность подключения к внешнему контуру заземления. Все силовое оборудование (движки) есть и с ПЧ и без будут заземлены. Имеет ли смысл зааземлять экран кабеля от ПЧ до двигателя? или лучше взять кабель без экрана? Контроллеры будут запитаны от блока питания 380/24В. Нужно ли заземлять экраны кабелей аналоговых датчиков? если да, то как? Т.к. у нас система IT, то емкостных помех быть не должно. Но будут индуктивные. каким образом можно от них защититься? И еще вопрос: Кто-нибудь пробовал использовать УЗО (30 мА) в системах IT на линии питания двигателя с преобразователем частоты. Я так понимаю, что утечки в системе IT меньше чем в TN. и возможно ложных срабатываний не будет. Двигатели максимум 22 кВт. 380В.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Экран, конечно надо заземлять. Без заземления в экране нет никакого смысла.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |