![]() 380 с глухозаземленной + котел практика , Подключение 380 с глухозаземленной нейтралью частного дома + котла |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() 380 с глухозаземленной + котел практика , Подключение 380 с глухозаземленной нейтралью частного дома + котла |
![]()
Сообщение
#1
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.10.2013 Пользователь №: 35818 ![]() |
Всем здравствуйте. Вот встала необходимость организовать подключение 380 к частному дому + подключить комбинированный котел по схеме с глухозаземленной нейтралью.
Перечитав множество информации, в том числе и разделы этого форума - осталось тьма вопросов. Попробую их выразить "графически" - т.е. все покажу на схемах (уж не ругайте - ГОСТЫ соблюдать нет времени). На схеме ниже - требования по подключению котла (собственно - стандартная "звезда" т.е. 3*200 с общей нейтралью) А на следующей схеме - то чего планирую изваять (если что-не так - подскажите) И тут (помимо прочих вероятных ошибок ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
И тут (помимо прочих вероятных ошибок На схеме принципиальных ошибок не вижу. Кроме того, что не указаны сечения. Касательно отвалившегося![]() N - сделать хорошее повторное заземление и желательно установить реле контроля напряжения. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |