Ввод мощности 1000 кВт

werg
сообщение 30.9.2013, 0:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.8.2013
Пользователь №: 35114



Здравствуйте!
В связи с расширением производства требуется дополнительная мощность 1000 кВт.
Подстанция в 500 метрах. Предлагают тянуть низкую сторону.
Как толково и доходчиво объяснить руководству, что тянуть 0.4 не совсем правильно?
Сколько должно быть сечение кабеля при такой длине?
И сколько будет он стоить?
И вообще возможно ли это?
Есть еще в метрах 300 высоковольтное РУ 10 КВ, (не наше) можно попробовать от туда, поставить рядом КТП 2х трансформаторное 2Х1600, но за присоединение доп мощности платить придется от 10000 до 20000 р за 1 кВт .
И не понятно есть ли там возможность выделить нам такую мощность.
И сколько вообще это может стоить?

Хотелось бы получить компетентные комментарии по моему вопросу.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 30.9.2013, 5:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ну, считайте, если три 185х пускать в параллель - 10 тонн меди надо закопать icon_smile.gif
хотя, скорее четыре 120х надо...

ну или четыре 185х алюминия (17 т), но тут надо потери еще прикинуть, скорее всего они выше нормы будут...

по приблизительным подсчетам, чтобы потери не превышали 5% удельное сопротивление линии не должно превышать (400*0,05)/(1000/0,66)*(1000/500)=0,0264 Ом/км

Сообщение отредактировал FRAER - 30.9.2013, 5:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- werg   Ввод мощности 1000 кВт   30.9.2013, 0:03
- - FRAER   Ну, считайте, если три 185х пускать в параллель - ...   30.9.2013, 5:29
- - werg   программа расчета пишет, что при прокладке паралле...   30.9.2013, 11:09
- - FRAER   4 медных по 240 слишком жирно будет. Достаточно тр...   30.9.2013, 11:30
- - ScorpionXXX   А можно узнать что за потребитель? Цех 0.4 кВ?   30.9.2013, 12:08
- - werg   результаты расчета программ таковы, что 3 кабеля п...   30.9.2013, 12:30
- - FRAER   Оптимальный вариант - вести 10/6кВ   30.9.2013, 13:34
- - ScorpionXXX   Правильно я понимаю ваш вопрос. Вопрос состоит в т...   30.9.2013, 15:16
- - werg   понимаете правильно, но не совсем. кабель 0.4 (50...   30.9.2013, 15:52
- - FRAER   Медь 4х240 стоит ~3400 руб/м, 2 км будет стоить 6,...   30.9.2013, 16:16
- - werg   Цитатапротянуть десятку и КТП построить будет поде...   30.9.2013, 17:25
- - ScorpionXXX   Цитатаа за выделенную доп мощность платить от 1000...   30.9.2013, 21:08
- - werg   А какое это имеет значение? раскройте вопрос, пожа...   30.9.2013, 21:48
- - ScorpionXXX   Напомню после реформы РАО ЕЭС сети разделились на ...   1.10.2013, 0:27


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 12:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены