Шумы от GSM-станции в SMART IMS , как устранить огромный уровень ВЧ-шумов?

РоманК
сообщение 7.9.2013, 10:07
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Всем привет!
При поиске шумов передачи данных от счетчиков СМАРТ столкнулся с серйозной проблемой. Базовая станция GSM создает надвысокий уровень шумов (более 8000 мВ, зашкаливает монитор линий RML), данные со счетчиков на ТП не передаются вообще! Источники шума - стойки UPS, еще возможно и само оборудование немного фонит. Пробовали ставить фильтр NF33-80-20 дБ, но эфекта не дало. Потом попробовали по одной из фаз, тоесть соединили последовательно как три однофазных фильтра, уровень шума стал 2500 мВ. Таким образом пришли к выводу что надо фильтр с затуханием 80 дБ, тоесть четире обычних по 20 дБ

Кно с таким имел дело, как Вы выходили из ситуации? Просто 4 фильтра это очень дорого!!!
Посоветуйте что.
Спасибо.

Сообщение отредактировал РоманК - 7.9.2013, 10:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yuoras
сообщение 24.9.2013, 20:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Семинар , очень полезным оказался.
Много специалистов было с разных стран.
Представляли новые счётчики 7-го поколения с встроенными тремя модуляциями FSK\SFSK\OFDM.
Переход с одной на другую возможен как удалённо так и локально ,решает администратор сети.
У Вас как и у нас используется самая туфтовая FSK ,SFSK позволяет самому задавать 2-е частоты (FSK тупо привязаны).
Кстати , можно на одной подстанции с двумя маршрутизаторами одновременно использовать FSK\SFSK.

По поводу Вашей идеи с КУ , это только сделает хуже.
У нас в старых домах (не знаю зачем, крепились конденсаторы на каждую фазу и на ноль), так после их откусывания, дом стал относительно прекрасно читаться.

Ваше понятие "НЕ традиционно" это как?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 29.9.2013, 22:01
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Ну да это круто если роутеры смогут работать в паралель не мешая друг другу. Но я слышал OFDM - дорогая и поэтому появится не скоро. Когда можно ожидать в продаже счетчики 7-го поколения?

Цитата(yuoras @ 24.9.2013, 19:01) *
По поводу Вашей идеи с КУ , это только сделает хуже.
У нас в старых домах (не знаю зачем, крепились конденсаторы на каждую фазу и на ноль), так после их откусывания, дом стал относительно прекрасно читаться.

Конденсаторы я думал ставить возле источника шума (у потребителя), тоесть шунтировать шум!

Цитата(yuoras @ 24.9.2013, 20:01) *
Ваше понятие "НЕ традиционно" это как?

Традиционно - это дорогостоящие фильтра, а нетрадиционно - использование старых закисших предохранителей, котрорые не пропускают ВЧ-шум...

Сообщение отредактировал РоманК - 29.9.2013, 22:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 29.9.2013, 23:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(РоманК @ 29.9.2013, 21:01) *
Ну да это круто если роутеры смогут работать в паралель не мешая друг другу. Но я слышал OFDM - дорогая и поэтому появится не скоро. Когда можно ожидать в продаже счетчики 7-го поколения?

OFDM и sfsk в паралель не будут работать.
Только fsk и sfsk могут в паралель.
OFDM тоже как бы понятие растяжимое, Prime Alliance куда вступила ADD и многие другие мировые лидеры , это не тот OFDM ,что используется в Меркуриях.
Счётчики 7-й версии есть в продаже уже давно, на выставке представлялись модифицированные их версии

Цитата(РоманК @ 29.9.2013, 21:01) *
а нетрадиционно - использование старых закисших предохранителей, котрорые не пропускают ВЧ-шум...

У вас есть опыт вот такой борьбы с шумами?
Куда Вы собираетесь устанавливать эти же предохранители ? У нас в 95% шумит в квартирах разное оборудование.


Цитата(РоманК @ 29.9.2013, 21:01) *
Конденсаторы я думал ставить возле источника шума (у потребителя), тоесть шунтировать шум!

Не, работать не будет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения